315KW 10KV 给水泵高压电机,额定电流21.9A,速断定值220A(一次值)。以前用的少油断路器,现在换成真空断路器后,送电速断就动作跳闸。高压断路器没问题,速断定值没变,二次回路,无问题。二次回路和断路器都没有问题。定值没变,但用油开关就能送上,真空断路器就速断跳闸。定值调到280A后,不跳闸了。请问为什么相同的定值下油断路器不跳闸,换成真空的就跳闸呢????请问是什么原因??[
请问为什么相同的定值下油断路器不跳闸,换成真空的就跳闸呢????请问是什么原因??
[
本帖最后由 zhaolei6362622 于 2011-1-18 18:21 编辑 ]
22楼
检查二次回路,检查真空断路器!!!
回复
23楼
你的速断定值已能躲过起电机起动电流,速断保护动作时间多设置为0S,有少数厂家的保护装置技术说明书中有当开关为“真空断路器时速断时间为0.05S” 这样的说明,我就按说明整定。你查下保护装置的说明书有没有这样的说明,如果查不到,那么已经知道这是保护误动,建议把速断时间调为0.05S试验下。
回复
24楼
我们厂帮好多电力局换了1000多台真空开关,还真的没有碰到过这个问题。
回复
25楼
楼主的保护在临界状态,由于少油断路器的接触电阻大,所以保护不动作。
回复
26楼
如果是少油断路器换真空断路器,我想你原来的保护电路应该是由GL15组成的常规反时限保护。此电路的保护应该是由CT的二次电流直接动作于断路器的电流脱扣线圈,而使断路器掉闸,完成保护动作。如果电路无误。唯一的可能只能是因为两种断路器脱扣电流动作值不一致而造成的。可以分别对断路器的脱口电流进行一下测试,然后把脱扣电流不准确的脱扣线圈的参数(调弹簧)调整即可。
试一下。可能有效。
回复
27楼
另外请看一下两种断路器的电流脱扣线圈的动作值是否一致。3.5A或是5.0A,应该选用相同的脱扣值才可以的。
回复
28楼
是不是二次保护装置电流采样与互感器的变比没弄对的原因造成整定值比回路实际的电流值小,没有躲过电机的启动电流哦?
期待答案!
回复
29楼
学习中哦!楼主你的组合控制器故障显示的是过电流?还是?还有开关十几万,换一下二次控制系统二,三万这也是可以接受的哦!你说呢!多谢高手指点哦!
回复
30楼
规范中规定采用真空断路器时,应设有浪涌保护电器。我想以前采用油断路器时没有避雷器或浪涌保护电器,换成真空断路器时就可能会因为真空断路器的操作过电压,而动作。
个人想法,仅供参考。
回复
31楼
支持19楼的分析。
回复