315KW 10KV 给水泵高压电机,额定电流21.9A,速断定值220A(一次值)。以前用的少油断路器,现在换成真空断路器后,送电速断就动作跳闸。高压断路器没问题,速断定值没变,二次回路,无问题。二次回路和断路器都没有问题。定值没变,但用油开关就能送上,真空断路器就速断跳闸。定值调到280A后,不跳闸了。请问为什么相同的定值下油断路器不跳闸,换成真空的就跳闸呢????请问是什么原因??[
请问为什么相同的定值下油断路器不跳闸,换成真空的就跳闸呢????请问是什么原因??
[
本帖最后由 zhaolei6362622 于 2011-1-18 18:21 编辑 ]
42楼
支持19楼与30楼的看法,19楼分析的透彻,30楼分析的易于理解。
回复
43楼
路过,学习一下!!:victory:
回复
44楼
好东西!谢谢楼主分享!
回复
45楼
从问题的反应来看,大家说的都有一定的道理,实质上与行程、同期度、回路的接触电阻有关。
回复
46楼
说得热闹,他究竟是不是速断动作都没判断明确。好多说法简直就是异想天开
回复
47楼
这个说的很对 是个电磁暂态的问题。
应该跟开关的合闸速度有关系。我想会不会是这样的:
少油断路器行程长,动作慢,在两片触头接触前,先起弧,弧光电阻分压,使加在电机端的初始电压减小,相应的启动电流减小。
换成真空断路器后,其行程短,动作快,起弧距离更短,时间更快,弧光电阻分压更小,加在电机端的初始电压较上述大,相应的启动电流变大。
你们原来的定值刚好卡边,刚刚躲过原来的启动电流,所以才能反映出上述现象!
补充:与他们的灭弧能力有很大的关系,少油断路器使用久了,其中的油会碳化的 灭弧能力逐渐下降,而真空的就不会了,
回复
48楼
高手进!油开关更换为真空开关后速断动作?
针对以上现象,在保护定值和CT变没有变的情况下,真空开关速断跳闸,仅能做出如下分析:
首先不同意二次回没问题的看法,问题很可能出在二次回上,在此给一些进一检查的建议。1、电动机是在合闸瞬间跳闸呢还是在合闸后运行向秒后。
2、所用保护是电磁式的呢还是微机保护,如果电磁式保护就把测量继电器护罩打开,同时用钳表测量二次电流和观察速断继电器接点有无闭合现象,微机保护可以调取保护动作时的故障电流值与钳表测量值做个对比。
3、上面的步骤可断判出是二次电流引起的动呢还是控制回路引起的动作。如果是过电流引起保护动作,那就得查一下保护电流回路,很可能是直流接入到交流线圈了(如二次插件插不对位)。如果控制回路引起跳闸回路及信号动作,那就很好查了。
4、排查一下防跳,少油断路器用的是保护器的防跳,断路器自带的防跳;更换后的真空断路器内部是否带有防跳功能,能否和原二次回路兼容。
5、排查合位监视及跳位监视回路,更换真空断路器后是否在这两个回路中构成了寄生回路,这一方面主要是原跳、合闸线圈与真空断路器的跳、合闸线圈阻值的比对。在有合位监的回路中,跳闸线圈如果和合位置监视继电器阻值配合不好,就会引起跳闸。
回复
49楼
同意19楼的解释,
支持9楼的设定,
回复
50楼
查定值,看看过流一段。
回复
51楼
延长保护时间看看!
回复