当中性点不接地系统发生单相接地时非故障相的对地电压被抬升1.73倍,此时避雷器会不会动作。谢谢。
当中性点不接地系统发生单相接地时非故障相的对地电压被抬升1.73倍,此时避雷器会不会动作。谢谢。
2楼
按道理避雷器不会动作,以35kV电力系统为例:
35kV系统为中性点直接接地系统,当一相发生对地短路时,短路相电压为0,非故障相电压升为线电压即35kV。35kV系统里出现的最高电压为:40.5kV,而允许长时间施加在避雷器端子之间的电压为40.8kV或43.2kV,那时避雷器的电流值不到1mA,所以避雷器不会动作!:) :) :) :handshake
回复
3楼
同意楼上观点!单相接地时,非接地相对地电压抬高为线电压,但还达不到避雷器的放电电压!
回复
4楼
您所举例的35kV避雷器51/134,避雷器持续运行电压40.8kV,单相接地非故障相也不会达到这个电压。但是某些10kV避雷器如:YH5WS17/50,避雷器持续运行电压只有13.6kV,额定电压17kV,直流1mA参考电压25kV。就很有肯会动作。15/45.6型避雷器也用在10kV,额定电压、持续运行电压、1mA电压更低,动作的概率会更大。
回复