请问一下地下停车库设置灭火器是属A类火灾吗?
jordercan
jordercan Lv.2
2006年03月14日 21:43:21
只看楼主

请问一下地下停车库设置灭火器是属A类火灾还是B类火灾?谢谢指叫

请问一下地下停车库设置灭火器是属A类火灾还是B类火灾?
谢谢指叫
免费打赏
ah-wangjun
2006年03月14日 22:18:24
2楼
其实我们做给排水的对这个真是感觉很生疏,感觉好像是这个东西没人做,正好给排水没事,给他们找点事做的感觉,哈哈
牢骚归牢骚,江苏审图地下停车库是按照中危险级、B类火灾审核的。
回复
sorry222
2006年03月15日 18:19:28
3楼
B类火灾,因为是属于轮胎和汽油着火,
详细见灭火器规范,工业建筑举例。
回复
ah-wangjun
2006年03月16日 00:25:51
4楼

就是这个感觉搞怪,明明是民用的汽车停车库,却要跑到工业建筑里面去查
回复
老布什
2006年03月27日 20:54:50
5楼
估摸汽车停车库,编规范的人认为是有点类似与库房嘛,停车之用哦。所以会在工业建筑里看到他的例子。
回复
sorry222
2006年03月27日 20:58:38
6楼
故意跟设计人员做密藏
回复
water_1786
2006年03月27日 22:45:23
7楼
A类B类都算一下,按高的取
回复
xfd831
2006年03月28日 10:17:06
8楼
B类比A类要高,不用算。
回复