各位电气版主和前辈高手,不才请教问题了!
wjking426
wjking426 Lv.3
2011年01月17日 09:44:47
只看楼主

拿到一高层住宅电气图纸,看图中发现一疑问,请教,具体情况如下:35层住宅总高为98m,客梯配电箱设在顶层容量为15kw,电源电缆及敷设方式为:ZR.YJV-4*25+1*16 S50 CT,请教:电缆是什么敷设方式,电缆选型是否有问题(本人感觉线径有点大)? 在下是甲方,问题虽然简单但是希望得到帮助!谢谢了

拿到一高层住宅电气图纸,看图中发现一疑问,请教,具体情况如下:35层住宅总高为98m,客梯配电箱设在顶层容量为15kw,电源电缆及敷设方式为:ZR.YJV-4*25+1*16 S50 CT,请教:电缆是什么敷设方式,电缆选型是否有问题(本人感觉线径有点大)? 在下是甲方,问题虽然简单但是希望得到帮助!谢谢了
免费打赏
wjking426
2011年01月17日 10:30:19
2楼
谢谢楼上的版主,请问敷设方式中“S50"什么意思?
回复
永无止境
2011年01月17日 11:04:47
3楼



楼主标注的的应该笔误了 表示应该为SC50 就是镀锌钢管 50的穿线管 保护

[ 本帖最后由 dqsjswh 于 2011-1-17 11:09 编辑 ]
回复
dajehua
2011年01月17日 11:08:32
4楼
S50? 应该是SC50吧?
回复
dajehua
2011年01月17日 11:12:41
5楼
超高层,不允许用YJV电缆吗?
回复
yanggongsi
2011年01月17日 11:38:15
6楼

采用YJY电缆
回复
wjking426
2011年01月17日 12:45:39
7楼
不是笔误,设计图纸就是这样的 如图

[ 本帖最后由 wjking426 于 2011-1-17 12:48 编辑 ]
回复
l13591991255
2011年01月17日 14:57:47
8楼
不是说你笔误,是说画图的人。
回复
99xiong2008
2011年01月17日 15:07:01
9楼
既要穿管SC50,又要穿桥架,有矛盾呀!
回复
fengyachaop77
2011年01月17日 15:17:14
10楼
我理解图上的意思是,在电井内穿桥架,出桥架到电梯机房配电箱是穿SC50的管,没见到平面图不知道穿管拐几个弯,总觉得SC50的有点小,SC70的还行。一类高层,用ZR的电缆我觉得很合适。
回复
无影
2011年01月17日 16:01:17
11楼

为什么呢?有什么依据吗?偶没找到相关要求
回复

相关推荐

APP内打开