有一水泵90立方/小时,28米扬程,4寸出水,(不是变频水泵,不能改用别的水泵)当用水量减少时,是否可以在出水管上设置一阀门,让多余的水回流到水泵水池,是否可行?怎样设置?什么阀门?还有什么办法?

有一水泵90立方/小时,28米扬程,4寸出水,(不是变频水泵,不能改用别的水泵)当用水量减少时,是否可以在出水管上设置一阀门,让多余的水回流到水泵水池,是否可行?怎样设置?什么阀门?还有什么办法?
免费打赏
toyo
2002年10月10日 08:45:37
2楼
流量小到什么程度?差别太大就没必要!
回复
zjf2002
2002年10月10日 16:03:40
3楼
可以.
能耗太大!
回复
poppy
2002年10月10日 16:22:46
4楼
什么水池?中水?消防?
让管网中的水再回流,是否真有这个必要?
回复
shibaoming
2002年10月10日 20:20:13
5楼
你说的那样不好吧??
加设一气压罐,该水泵供水为气压罐供水,可以解决能量浪费的问题。
回复
pingboy475587
2002年10月10日 20:29:09
6楼
是普通的管道泵吗?如果是 ,没有太多的忌讳
回复
soninng
2002年10月11日 00:07:40
7楼
不好意思,可能说得太潦草
例如该水泵用于一楼层,水泵由生活水池供水直接供给4层,假如4层用户都同时用水,该泵正常工作,这当然没有问题。当4层都没有用水时,用水量为最低,若不设其他装置,必定造成爆泵。
问,是否可以在主供水管上设置一阀门,当用水量减少时,让水回流到生活水池上。
(该泵不是变频,没有其他泵选择)
谢谢了!
回复
jam422
2002年10月11日 08:18:41
8楼
不能采用泵箱系统?
回复
zjf2002
2002年10月11日 09:59:43
9楼
新设计或改造,建议不要这样做!楼上提到的各种方法都行!

只就贵问题而言,完全可以,可采用流量调节阀等多种方法实现!

回复
易水
2002年10月11日 13:16:51
10楼
可用安全泄压阀,超压时泄水至水池。
回复
zjf2002
2002年10月11日 14:36:13
11楼
较好的方法:
1 变频. 2 旁通管设流量调节阀,由用水流量调节开度.
一般的方法:
水力控制阀(即泄压阀),缺点:系统压力波动较大且频繁.
较土的方法:
旁通管加普通阀门,缺点:可能短时间缺水或超压,系统小也可用.
回复