关于新风负荷
sprinhcl
sprinhcl Lv.2
2011年01月16日 20:43:15
来自于中央空调
只看楼主

小弟刚做空调设计不久,有个问题想请教各位。计算新风负荷时,根据气象参数,比如说北京,干球33.2℃,湿球26.4℃,最热月平均湿度78%。然后要求室外点的焓值,根据干湿球计算出来大概是82.30kJ/kg,根据干球和平均相对湿度算出来大概是98.42kJ/kg,请问哪种算法正确?

2011年01月17日 12:24:18
2楼
干球33.2℃,湿球26.4℃,是室外状态点的参数。最热月平均湿度78%不是室外状态点参数。
回复
villagerchan
2011年01月17日 12:29:31
3楼
你把通风室外计算相对湿度整成空调室外计算相对湿度了
回复
sprinhcl
2011年01月17日 19:44:37
4楼
版主能说的详细点吗,小弟不是很明白
回复
sprinhcl
2011年01月17日 19:45:53
5楼
各位版主能不能详细的说说通风,采暖,空调各自对应哪几个室外参数,我有点糊涂了,不甚感激
回复