一个单元十八住宅,设一立管为双栓消火栓;但不满足7.4.1条成环状管网要求,应如何处理?
一个单元十八住宅,设一立管为双栓消火栓;但不满足7.4.1条成环状管网要求,应如何处理?
2楼
建议此时多设一条立管.
回复
3楼
如果只设单根立管,算违反规范7.4.1吗?
回复
4楼
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
回复
5楼
规范7.4.1条文解释说要满足双向供水。:handshake
回复
6楼
你说的这条只要看过规范的大家都知道,楼主现在要问的是高规7.4.1条规定的给水引入管不应少于2根的要求。
大家有什么见解啊!这条不是强条可否只设一根给水引入管呢?
回复
7楼
大家看看可不可以这样处理呢
回复
8楼
我会设置2根的
回复