断路器整定电流及电缆的选择问题?
gelizhong2009
2011年01月15日 15:37:43
来自于断路器
只看楼主

我有厂家的一本选型手册: 电机功率 计算电流 断路器整定值 电缆(YJV) 选型手册 37kW 100A 3×35+1×16(最小载流量为98A)我的计算 37kW 56.2A 56.2×1.25=70.25 3×25+1×16(最小载流量为82A) (需要系数和功率因数都按0.8计算) 选80A问题:我计算出来的怎么偏小,按我的计算选型的话,有问题吗?希望大家指导,谢谢

我有厂家的一本选型手册:

电机功率 计算电流 断路器整定值 电缆(YJV)

选型手册 37kW 100A 3×35+1×16(最小载流量为98A)

我的计算 37kW 56.2A 56.2×1.25=70.25 3×25+1×16(最小载流量为82A)
(需要系数和功率因数都按0.8计算) 选80A


问题:我计算出来的怎么偏小,按我的计算选型的话,有问题吗?希望大家指导,谢谢
免费打赏
hanzhijianok
2011年01月17日 21:44:22
12楼
74A,电动机回路额定电流按电动机额定功率计算,
回复
feiniao0003
2011年01月17日 22:10:27
13楼
单台,需要系数应取1
回复
lizeyu318
2011年01月17日 22:26:24
14楼
6楼说的很明确了,你的电动机没有算功率因数,也没有考虑机械效率,所以这样算出来不准确。
回复
碧野南山
2011年01月17日 23:08:48
15楼
电机的额定功率是轴功率,因此要除以效率换算成输入功率的。
回复
liuiping
2011年01月18日 09:26:57
16楼
就是就是就是就是
回复
gelizhong2009
2011年01月18日 09:45:31
17楼
额定电流74A,选80A的短路器也行了吧?
回复
ruruoyo
2011年01月18日 10:32:31
18楼
电流计算有问题,看看电动机的铭牌吧
回复
lzhxgx
2011年01月29日 09:13:54
19楼
回复
一枕黄粱
2011年06月24日 10:49:49
20楼
单台设备需要系数应选1
回复
jianghua0603
2012年06月29日 09:30:50
21楼
,学习了!
回复

相关推荐

APP内打开