我有厂家的一本选型手册: 电机功率 计算电流 断路器整定值 电缆(YJV) 选型手册 37kW 100A 3×35+1×16(最小载流量为98A)我的计算 37kW 56.2A 56.2×1.25=70.25 3×25+1×16(最小载流量为82A) (需要系数和功率因数都按0.8计算) 选80A问题:我计算出来的怎么偏小,按我的计算选型的话,有问题吗?希望大家指导,谢谢
电机功率 计算电流 断路器整定值 电缆(YJV)
选型手册 37kW 100A 3×35+1×16(最小载流量为98A)
我的计算 37kW 56.2A 56.2×1.25=70.25 3×25+1×16(最小载流量为82A)
(需要系数和功率因数都按0.8计算) 选80A
问题:我计算出来的怎么偏小,按我的计算选型的话,有问题吗?希望大家指导,谢谢