如题:电容器前的保护是用熔断器好还是微断好?如果用熔断器应该用哪种好些?RT18,RT36,NT00?
如题:电容器前的保护是用熔断器好还是微断好?
如果用熔断器应该用哪种好些?RT18,RT36,NT00?
12楼
4楼说的很详细,我也学习了
回复
13楼
我们用施耐德的C65L,开断15KA,和电容柜的开断电流一致。
回复
14楼
不知哪家规范,允许使用断路器保护电容器滴!
回复
15楼
根据现场经验。
还是熔断器好一些,过电流,微断的反应慢,有时分不开。
回复
16楼
个人建议:优选熔断器
回复
17楼
同意4#说法,具体问题具体分析
回复
18楼
应用熔断器好,分断快些
回复
19楼
还是选择熔断器好
回复
20楼
当然用熔断器好些,熔断器性能可靠,不会发现短路分断不了的情况。(微断短路分断能力有限,有时会烧化接点,而分不开)
回复
21楼
[
本帖最后由 jxxfcdg 于 2011-1-26 15:20 编辑 ]