如题:电容器前的保护是用熔断器好还是微断好?如果用熔断器应该用哪种好些?RT18,RT36,NT00?
如题:电容器前的保护是用熔断器好还是微断好?
如果用熔断器应该用哪种好些?RT18,RT36,NT00?
22楼
应该用NT00快速熔断器,但如果熔断器只断一相不就造成缺相工作了么?
要是用微断,分断等级必须选好!
我意见,看怎么设计了,尊重图纸和设计院!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/titter.gif)
回复
23楼
赞同4楼的说法,支持!
回复
24楼
建议用熔断器,大家不愿意选熔断器原因可能是太占空间,RT型的虽然小点,但是对于电容补偿柜内是呀还是有点小了,接触不好,容易发热出线事故,NH00型现在有种3极的,很方便,可以考虑下,
回复
25楼
优选熔断器
也实惠些
回复
26楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
优选熔断器,有过电流,同时也有断路保护
回复
27楼
同意4#说法,具体问题具体分析
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
回复
28楼
不知哪家规范,允许使用断路器保护电容器滴!
回复