电容器前的保护是用熔断器好还是微断好?
baobao1003
baobao1003 Lv.12
2011年01月15日 10:33:52
只看楼主

如题:电容器前的保护是用熔断器好还是微断好?如果用熔断器应该用哪种好些?RT18,RT36,NT00?

如题:电容器前的保护是用熔断器好还是微断好?
如果用熔断器应该用哪种好些?RT18,RT36,NT00?
免费打赏
电气之家
2011年01月15日 11:06:00
2楼
不知楼主所讲的是哪用的电容器?补偿电容器吗?还是。。。。你能叙述得详细些吗?:handshake
回复
秋石
2011年01月15日 14:07:05
3楼
个人认为该用熔断器。
回复
yujunzhilian
2011年01月15日 14:29:50
4楼
当然用熔断器好些,熔断器性能可靠,不会发现短路分断不了的情况。(微断短路分断能力有限,有时会烧化接点,而分不开)

而且熔断器要用那种NTOO的,这种熔座好些。因为电容柜一般温度都高,特别是在气温高的季节,用RT那种熔座会烧坏,以前我们公司就经常售后换这种座子,现在都改成NTOO型的。
回复
zhangmei0912
2011年01月15日 15:13:28
5楼
同意4#说法。。。
回复
秋石
2011年01月16日 14:27:50
6楼
RT0是淘汰产品。
回复
wsz198086
2011年01月22日 14:23:09
7楼
同意4#说法。。。
回复
碧野南山
2011年01月23日 14:45:20
8楼
当然是用熔断器了。80年代是用RT0的。
回复
hsa8
2011年01月23日 15:48:49
9楼
支持4楼的,最好还是用快熔。不过实际使用中两种都有,设计院的还是快熔的多。
回复
yyip2010
2011年01月24日 22:52:57
10楼
熔断器 老坏老换 微断就不一样了
回复
loujinpu
2011年01月25日 09:43:34
11楼
熔断器安全,微断方便,各有千秋