请教大家一个问题:我们这儿工地很多柱子侧模拆除后在柱头位置会出现45度斜裂缝(如 照片),不知有人遇到过这种情况没有?请高手帮忙分析一下原因。谢谢!
请教大家一个问题:我们这儿工地很多柱子侧模拆除后在柱头位置会出现45度斜裂缝(如 照片),不知有人遇到过这种情况没有?请高手帮忙分析一下原因。谢谢!
22楼
个人认为是混凝土拆模早了,养护不到位,混凝土收缩引起的裂缝
回复
23楼
1、拆模早了
2、此段没箍筋?设计没要求?
回复
24楼
柱上有孔洞,振捣不密实,从砼面的色差和柱头顶部基本判定为浮浆,可以看出混凝土加了很多水,砼质量变差,另外拆模过早,刮碰损坏也是其中原因之一.个人观点,不代表本站立场,如有雷同,都属本人版权,谢谢合作!
回复
25楼
拆模方法不对吧。导致混凝土被扰动,裂开。
我发现柱子宅浇筑过程中,密实度不够。大量冷缝麻面出现啊。不应该啊。施工质量有问题
回复
26楼
拆早了,看混凝土成色都知道,拆时难免又磕磕碰碰
回复
27楼
从照片上看,应该是由于拆模过早,混凝土强度不够,由于被较为强硬的东西碰到,而导致的裂缝。
回复
28楼
混凝土设计规范要求此处放置L形钢筋的。
回复
29楼
拆模过早,拆模时有人扰动了柱的钢筋,因为此时混凝土强度比较低,钢筋移动造成角部混凝土保护层开裂。
回复