混凝土大块体混凝土方量 14000多方 高度大概有5米 顶标高8米 底标高3米 最高潮标高5米 低潮1.7米。请问该如何去浇注 方案该怎么写。昨天看错了 原来是14000m3的混凝土 真的不知道怎么搞 还有潮水影响 配筋都是通长的 一根钢筋就那么长。[ 本帖最后由 zzkobejordan 于 2011-1-15 08:12 编辑 ]
混凝土大块体混凝土方量 14000多方 高度大概有5米 顶标高8米 底标高3米 最高潮标高5米 低潮1.7米。请问该如何去浇注 方案该怎么写。
昨天看错了 原来是14000m3的混凝土 真的不知道怎么搞 还有潮水影响 配筋都是通长的 一根钢筋就那么长。
[
本帖最后由 zzkobejordan 于 2011-1-15 08:12 编辑 ]
2楼
分段浇注:lol :lol
回复
3楼
:kiss: 看看各位有没有给小弟提供点意见的
回复
4楼
没有人帮我一下么
回复
5楼
一个仓位一次混凝土大块体混凝土方量 14000多方 ?这样的话,可能水下部分(最高潮标高5米)要做钢围堰了。
回复
6楼
14000方,不可能一次浇注的. 设计上一般须设变形缝.
JTS167-2-2009 重力式码头设计与施工规范 2.3.16规定 "重力式码头墙身必须沿长度方向设置变形缝.......间距...10-30m......"
SL191-2008 水工混凝土结构设计规范, 第9章 一般构规造定 也有描述.
施工时可根据具体情况设置施工缝.水平或垂直的.可参考相关施工手册等.
回复