有关雨淋装置与火灾报警自动联动问题 急!急!急!
紫藤
紫藤 Lv.2
2002年10月08日 19:09:32
只看楼主

雨淋装制与火灾报警系统不自动联动行吗?依据在哪?有谁能告诉我?谢谢!

雨淋装制与火灾报警系统不自动联动行吗?依据在哪?有谁能告诉我?谢谢!
免费打赏
小不点
2002年10月08日 19:43:12
2楼
一般是要求联动。规范11.0.1条的规定可以认为是要求联动的依据。
回复
紫藤
2002年10月08日 21:38:09
3楼
谢谢小不点!有不联动的依据吗?
回复
紫藤
2002年10月08日 21:57:25
4楼
对不起,我没说清楚。是火力发电厂主变压器水喷雾系统与火灾报警不自动联动行吗?
回复
小不点
2002年10月08日 22:36:25
5楼
这个不大清楚。一般可参考行业习惯做法。可以要求领导去调研。
回复
zjf2002
2002年10月09日 08:35:51
6楼
根据"水喷雾设计规范"6.0.1条,应设自动控制.
但不一定是雨淋装置与火灾报警系统自动联动,其他方式也行.
回复
zjf2002
2002年10月09日 14:25:46
7楼
11.0.3也可参考.