住宅分户箱进线处是否应该设置断路器?在总配电箱电表后设置断路器,户内分箱设置隔离开关是否可行?

住宅分户箱进线处是否应该设置断路器?在总配电箱电表后设置断路器,户内分箱设置隔离开关是否可行?
免费打赏
wangshun
2011年01月14日 13:53:51
2楼
住宅设计规范GB 50096-1999
(2003年版) 5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器; 7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
回复
zhr518
2011年01月14日 14:00:16
3楼
同意楼上意见!
回复
刘卿强
2011年01月14日 16:16:42
4楼
在总配电箱电表后设置断路器,户内分箱设置隔离开关可行
回复
hfqlm
2011年01月14日 17:01:21
5楼
在总配电箱电表后设置断路器,户内分箱设置隔离开关可行

隔离开关不能分断短路电流,好像也没有用隔离开关的设计,微断也很便宜啊
回复
dzkdzk
2011年01月14日 21:34:18
6楼
不行吧,要在户箱内同时切断相线和中线,只有用断路器了。
回复
dzkdzk
2011年01月14日 21:36:06
7楼
还要有短路、过负荷、过欠压保护(民规08里有)。据厂家说,过欠压保护不能同时实现。
回复
永无止境
2011年01月15日 11:23:22
8楼
户内的 设置 隔离开关 也可以的
但是总进户的 断路器必须带漏电保护的
回复
简单信
2011年01月15日 11:43:48
9楼
大多数都是设置微断的。
回复
weilmeng
2011年01月15日 20:21:41
10楼
2楼已经说得很清楚了
回复
电气之家
2011年01月15日 21:12:59
11楼
住宅设计规范GB 50096-2008
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
故应设刀熔,但其体积太大,所以现在合理和习惯配置是隔离+断路器