1 我们所处的地区以前做底框,不是用框架把砌体全部托起来,允许落地一部分砌体墙,比如楼梯间墙,但上部没有框架梁,直接落地,大家也是这么做么?层刚度比计算也是把这些墙加进去,当然也加一些混凝土剪力墙。新抗规是否还可以这样做么??2 若是砌体结构有一个或两个承重墙没能落地,我们要做托梁,那两边用设柱么 ,设柱形成框架,这样就变成内框架,能行么 ,新抗规允许么???希望大家讨论一下 谢谢
1 我们所处的地区以前做底框,不是用框架把砌体全部托起来,允许落地一部分砌体墙,比如楼梯间墙,但上部没有框架梁,直接落地,大家也是这么做么?层刚度比计算也是把这些墙加进去,当然也加一些混凝土剪力墙。新抗规是否还可以这样做么??
2 若是砌体结构有一个或两个承重墙没能落地,我们要做托梁,那两边用设柱么 ,设柱形成框架,这样就变成内框架,能行么 ,新抗规允许么???
希望大家讨论一下 谢谢
2楼
1.这种做法是不允许的.新规范已经明确,不可以用砌体墙和混凝土墙混合承重的结构体系(10抗规7.1.7)
2.内框架的做法在新抗规中已经取消.局部一两道墙的情况应该来说常有,虽然不合适但很多地方仍然存在..这与内框架的区别还是明显的.
回复
3楼
谢谢 第二个问题答的很明了 我知道了
回复
4楼
斑竹太强大了,以后不能做内框架了
回复