现有一硫磺库房,单层,二级,建筑面积1396m2,因甲方不愿多增加防火墙所以仅分为两个防火分区,防火墙间面积698m2,超过建规500m2的要求。故建筑专业要求增加自动灭火系统。请问,自喷应该按什么等级,是严重II,还是仓库II,还是其他?
现有一硫磺库房,单层,二级,建筑面积1396m2,因甲方不愿多增加防火墙所以仅分为两个防火分区,防火墙间面积698m2,超过建规500m2的要求。故建筑专业要求增加自动灭火系统。请问,自喷应该按什么等级,是严重II,还是仓库II,还是其他?
2楼
请高手指点,别总当潜水员
回复
3楼
个人认为宜按严重II级设置,固体易燃物品。
回复
4楼
同意楼上,因为规范没有明确列出,但是我想即使按仓库Ⅲ好像也不为过,毕竟硫磺属于乙类危险品
回复
5楼
如果按严重II级,雨淋系统岂不很麻烦,另外水量大约有多少?要是仓库级是否可以设闭式系统啊?
回复
6楼
为什么一定要做雨淋系统呢?
回复
7楼
《喷规》4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:
1.
2.
3. 严重危险II级
回复
8楼
硫磺这个东西,我感觉,危险等级到不了氯酸钾和硝化棉这类物质的档次,严Ⅱ确实有点过,
但是规范没说清楚,愁人啊。
回复
9楼
没有看清楚2楼的水友说的是生产危险等级Ⅱ,既然你的是库房还是按仓库危险等级考虑比较妥当,同时避开了设置雨淋的问题,不太主张在厂房仓库这样的大空间设置雨淋系统,很多的雨淋阀、一旦动作损失较大。个人意见,仅供参考。
按照仓库危险级,考虑早期抑制快速响应喷头设计比较合乎情理。
回复
10楼
谢了.
我也是按仓库II级设计,但消防局的意见是:周边地区的化学品库房均设开式系统,所以不同意设闭式.不知道这是什么理由,充分吗?
另外,库房是不是就应该往仓库级里去套啊?只不过分为仓库I、II、III而已。其他的才按轻危、严重去套。也就是说,库房再怎样也不能按轻危、严重来分级别,只能按仓库I、II、III来分啊?
有点拗口。
回复
11楼
那就做吧,安全。
有争议的东西,特别是消防局都建议这样做了,按消防局走保险。
甲方也不能挑你什么了。
回复