33米11层住宅楼,高层排水系统管道使用的问题
zhame
zhame Lv.2
2011年01月13日 15:27:26
只看楼主

现在的高层建筑越来越多,高层排水管道的使用也很普遍,我有几点不清楚:1、高层排水中,高度超过多少米后就要使用双排管(一根排水、一根通气)?2、高层排水中,高度超过多少米后排水管道就要采用消能装置?3、高层排水中,雨排水管道是否也应该消能?高度超过多少米需要消能?4、高层排水中,高度超过多少米后立管和排出室外管道不能采用U-PVC管道?如选用铸铁管是否对管道有要求?如在地下室是否在立管和排出横管上90°弯头处需要加固?如何加固?

现在的高层建筑越来越多,高层排水管道的使用也很普遍,我有几点不清楚:
1、高层排水中,高度超过多少米后就要使用双排管(一根排水、一根通气)?
2、高层排水中,高度超过多少米后排水管道就要采用消能装置?
3、高层排水中,雨排水管道是否也应该消能?高度超过多少米需要消能?
4、高层排水中,高度超过多少米后立管和排出室外管道不能采用U-PVC管道?如选用铸铁管是否对管道有要求?如在地下室是否在立管和排出横管上90°弯头处需要加固?如何加固?

我查阅了许多资料都没有找到这方面的规定或要求,我现在遇到的情况是这样:33米、11层住宅楼(层高),排水采用普通光壁U-PVC管道,单立管,立管上没有任何消能装置。仅在10层有住户,在排水时经常将地下室内立管与横排出管(管径都是110mm)连接的90°弯头打开孔,弯头已经换了好几次了(质量好的也用过),仍然无济于事。我想是否设计时采用中空螺旋管会比较好,但也没有依据来证明设计有错。
请问,这种如何解决?是否依据?
谢谢!!
免费打赏
a9p906
2011年01月17日 16:51:02
22楼
这是被重物下落击碎的,和设计没有关系。排水管非满流,无须消能。底部固定是为了抵消水流转向的能量。
回复
tf668
2011年01月18日 12:55:00
23楼
字太大,没耐心看,根据新规,高层都要做通气管
回复
wangzhhp
2011年01月18日 14:05:07
24楼
1、污废水管道是非满流,为啥消能?
2、雨水管的选择要考虑满管时的静压,需要根据建筑高度选择管材;出口流速大于1.8米/秒时需要考虑消能。
回复
tx
2011年01月18日 23:22:09
25楼
《建筑给水排水设计规范》4.6.2 下列情况下应设置通气立管或特殊配件单立管排水系统:
1 生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过本规范表4.4.11中仅设伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时;
2 建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。

至于消能装置,无须设置。排水设计理论中,知道终限长度、终限流速的概念,就觉得消能装置有害无益。
回复
am9295
2011年01月19日 14:10:27
26楼
2011年01月20日 12:00:39
27楼
非常感谢各位的回复。谢谢。
回复
fymfymfym
2011年01月20日 15:31:32
28楼
在我设计中,高层排污立管采用AD单立螺旋VP管带AD细长与底部接头、配阻火圈橡胶圈密封,螺栓紧固;所有排水横支管、雨水管及凝结空调排水均采用UPVC管粘接长距离排水横干管、地下室上部空间内的排水横干管、室外雨水立管均采用热熔接孔钢带聚乙烯复合管(PN1.25)。楼主的问题全部可以解决。
回复
a35961979
2011年01月21日 17:22:51
29楼
貌似立管和排水横管不能接90°弯头吧...
通气立管你可以计算流量啊,然后超过了觉得不合适了就设置,当然,高层上规范规定必须设置的也得设
回复
zcgf-fw
2011年01月22日 10:55:06
30楼
看看GB50015-2009规范,33米高建筑属于小高层建筑,管道承压要求低,排水管道、雨水管道采用塑料管道就能满足排水及安全需求。
对安全要求较高的建筑,采用螺旋管排水更好,底部立管转弯处采用抗冲大弧度弯头,更安全!
:)
回复
jbfy
2011年01月24日 16:14:09
31楼
10层及10层以上,就要做通气管
回复

相关推荐