33米11层住宅楼,高层排水系统管道使用的问题
zhame
zhame Lv.2
2011年01月13日 15:27:26
只看楼主

现在的高层建筑越来越多,高层排水管道的使用也很普遍,我有几点不清楚:1、高层排水中,高度超过多少米后就要使用双排管(一根排水、一根通气)?2、高层排水中,高度超过多少米后排水管道就要采用消能装置?3、高层排水中,雨排水管道是否也应该消能?高度超过多少米需要消能?4、高层排水中,高度超过多少米后立管和排出室外管道不能采用U-PVC管道?如选用铸铁管是否对管道有要求?如在地下室是否在立管和排出横管上90°弯头处需要加固?如何加固?

现在的高层建筑越来越多,高层排水管道的使用也很普遍,我有几点不清楚:
1、高层排水中,高度超过多少米后就要使用双排管(一根排水、一根通气)?
2、高层排水中,高度超过多少米后排水管道就要采用消能装置?
3、高层排水中,雨排水管道是否也应该消能?高度超过多少米需要消能?
4、高层排水中,高度超过多少米后立管和排出室外管道不能采用U-PVC管道?如选用铸铁管是否对管道有要求?如在地下室是否在立管和排出横管上90°弯头处需要加固?如何加固?

我查阅了许多资料都没有找到这方面的规定或要求,我现在遇到的情况是这样:33米、11层住宅楼(层高),排水采用普通光壁U-PVC管道,单立管,立管上没有任何消能装置。仅在10层有住户,在排水时经常将地下室内立管与横排出管(管径都是110mm)连接的90°弯头打开孔,弯头已经换了好几次了(质量好的也用过),仍然无济于事。我想是否设计时采用中空螺旋管会比较好,但也没有依据来证明设计有错。
请问,这种如何解决?是否依据?
谢谢!!
强強
2011年01月15日 10:17:21
12楼
问题1, 湿式系统是要保证管道内随时都有压力的,屋顶水箱是保证系统内压力和初期自喷用水量的问题 如果设置不了高位水箱那么系统应该设置气压加压装置。
问题2, 县城水压为3公斤,那肯定不够喷淋系统用(系统需要压力要计算确定,最不利点喷头工作压力不小于5公斤,喷头正常工作压力为10公斤);有的地方允许水泵直接在市政管网上吸水,但是你这个县城市政水压只有3公斤,估计水泵不能在市政管网上直接吸水,需要做消防水池。

[ 本帖最后由 olliyeter 于 2011-1-15 10:19 编辑 ]
回复
panj1977
2011年01月15日 13:54:35
13楼
象这种情况可按《喷规》第12章局部应用系统设计,直接采用市政或消火栓管网供水,当然应满足相关条件!
回复
nanqili
2011年01月15日 17:31:37
14楼
33米的排水好像不存在水击穿90度弯头的情况,但是一般高层均应该设计通气立管,底层通气立管还可以充当排水管。
回复
goodxiong
2011年01月15日 19:36:49
15楼
这是被重物下落击碎的,和设计没有关系。排水管非满流,无须消能。底部固定是为了抵消水流转向的能量。
回复
ajie88251675
2011年01月16日 09:12:44
16楼
33米的建筑不算高,把出户底部改用两个45度弯头,两个弯头中间要留点距离,这样问题基本就能解决了。
回复
songzeshuo
2011年01月16日 11:25:43
17楼
在管道中间部分可以增加几个45度弯头,在底部转弯的地方采用两个45度弯头代替90度弯头,并在转角处采用包铁的45度弯,看它还会开裂不!
回复
puxue_a
2011年01月16日 15:50:28
18楼
楼层不高,不需要消能,将立管底弯头按45度的调整,如还会出现这种情况,检查管道质量,如管道无问题,将弯头材料换成柔性排水铸铁管管件(注意连接问题避免弄巧成拙),如在不行,在楼层中间用45度弯头(或调整管道走向)做一简易消能装置。通气管是要设置的。(拙见)

[ 本帖最后由 puxue_a 于 2011-1-16 15:52 编辑 ]
回复
hl359048271
2011年01月16日 19:01:56
19楼
都是淫才!我得好好学学!
回复
葱爆羊肉
2011年01月16日 22:27:36
20楼
首先,6层民用建筑室内消火栓用水15L/s,加上中危一喷淋21L/s,消防水池应设,分别按照各自火灾持续时间计算相加,即得消防水池的水量;屋顶水箱加消防泵为临时高压,如果水箱无法设置,则必须在地下室泵房加气压罐稳压。
其次,喷淋所需压力应根据最不利点的保护面积计算,但是按经验来看一般取个45米上下就差不多了,所以泵房应加设喷淋泵。
回复
jianhua4350
2011年01月17日 09:18:43
21楼
您这字也太大了啊,塑料管一般不用做干管上面,不过我们原来干的楼,15层,地下室干管采用的UPVC,也没事呢。
但是现在不敢再用了呵呵,用铸铁管吧。
回复

相关推荐