江苏的工程97m高层商住楼,厨房及卫生间排水系统及管材这么做行不行:厨房DN100螺旋管单立管,底部横管采用铸铁管;卫生间DN125(排水能力9L/s)螺旋单立管,底部铸铁管。外排屋面雨水普通壁厚2.8mmUPvc管另:污水排水管均为加厚,雨水是否也需要加厚,加厚有无必要,请各位网友批评指教,这件事已经困扰我很久了问过不同的人,得到过不同的答案。
江苏的工程
97m高层商住楼,厨房及卫生间排水系统及管材这么做行不行:厨房DN100螺旋管单立管,底部横管采用铸铁管;卫生间DN125(排水能力9L/s)螺旋单立管,底部铸铁管。
外排屋面雨水普通壁厚2.8mmUPvc管
另:污水排水管均为加厚,雨水是否也需要加厚,加厚有无必要,请各位网友批评指教,这件事已经困扰我很久了
问过不同的人,得到过不同的答案。
2楼
甲方有钱的话 当然建议加厚,厚厚益善。不过 不加厚其实也没什么,我做过的高层建筑 是排水用国标的螺旋消音管。雨水设置在阳台,就用国标的排水管。都没有加厚。
底部横贯采用铸铁管很重要,倒是不怕水流冲击,就怕有块状重物掉下来砸破管道。
高层排水的压力 就在底部弯头,立管上哪有什么压力,有压力的话 早就从住户的马桶、地漏上喷射出来了。
唯一 我不赞同的是排屋面雨水的立管用UPVC,因为设计都是按照满流来考虑的,这样压力是很大的,100m的建筑 底部压力有 1mpa(10kg压力),UPVC肯定承受不了,就连柔性铸铁管 也承受不了。只有用螺纹连接的钢管还差不多。但是这样处理 显然太保守,而且造价高 。
所以说 排水、雨水就用普通的管材就可以了。不用顾虑太多。
回复
3楼
卫生间排水不要采用螺旋单立管,应采用专用通气立管为好。如果采用螺旋单立管,每层接支管的三通需采用螺旋系统专用的配件,而且螺旋单立管不允许拐弯,难于解决。
回复
4楼
厨房采用单立管,卫生间应该要专用通气管。
回复