电流互感器原理 准确级 及容量的确定, 请各位大虾帮忙! 不胜感激!
电流互感器原理 准确级 及容量的确定, 请各位大虾帮忙! 不胜感激!
2楼
电流互感器的原理基本上与变压器差不多,即I1/I2=W2/W1
准确等级一般分为0.2、0.5、1、3、10和B六个等级,0.2级用于实验室精密测量,0.5级用于电度表计量或电表指示,1级用于电表指示,3级用于电流保护,10级用于非精密测量继电器,B级用于继电保护;
互感器的二次额定容量为S2e=I2*I2*Z2e,Z2e为二次侧的额定负荷阻抗,而I2一般都是5A。
回复
3楼
请问具体的规范在那里找? 还有电压互感器10P20是什么意思?
回复
4楼
也是一个准确等级及额定输出,指电流最大允许误差±10%,额定输出20VA
回复
5楼
不同的生产厂家的额定输出好像各有差异。具体规范暂时还没见到。
回复
6楼
P:保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。
保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。
例如:10P20后面的20是准确限值系数,10P20表示当实际一次电流是额定一次电流的20倍时,该绕组的复合误差≤10%
准确等级有:测量的为0.1,0.2,0.5,1,3,5,攻特殊场合的为0.2S和0.5S。保护的是P类和TP类。
具体的规范请看“电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)”,二次负荷计算也请参考这本书。
回复
7楼
谢谢!
回复
8楼
偶有国标,以后有时间再发。
回复
9楼
有国家标准,GB/T 1207-1995,可以去看看,
回复
10楼
很好哦
回复