我这有一个地下机房和住宅楼挨着比较吵有啥办法?谁做过机房的消声工程?
我这有一个地下机房
和住宅楼挨着
比较吵
有啥办法?
谁做过机房的消声工程?
2楼
所有设备和管道上都做弹簧减振器,门窗都用消声型的
回复
3楼
关于消音技术,请先了解何谓「传递噪声」?何谓「穿透噪声」?两者均须消除方可达成。
针对机房消音分成两部份:
1. 围护结构:六面结构都须好吸音隔音装置,通常地板比较困难。结构体必须可以隔音,内面须贴附吸音棉吸收室内音波,且减少音波传递到结构的强度,强化结构隔绝音波功能。最好别开窗,并使用隔音气密门。
2. 管路消音:管路分为水管及风管;机房内管路吊支架必须使用减震装置,与会震动设备衔接必须使用防震接头,穿墙处必须吏用套管,管路与套管间须使用软质或防火填塞,不可让管路直接接触结构体。风管(包括送回、风管)要加装消音箱,消音箱必须位于穿墙处,以隔绝穿透噪声。
回复
4楼
安装消声器,主要是机房的消声处理要到位
如果处理不到位那你自己是没办法的
只能自己换双层窗户
回复
5楼
吸音棉都采用哪种?价格多少?
我的机房是地下机房
机房内噪音95分贝
回复
6楼
玻璃面外面加穿孔板,把机房墙面都包起来,还有2楼的建议
回复