请教一个3KV电动机启动时保护动作的问题?
wulashan
wulashan Lv.2
2006年03月13日 20:54:00
来自于电站工程
只看楼主

50MW电厂的3KV送风机,在启动时速断保护动作.运行人员说当时电流将近100A,又试合开关速断保护又动作,电流大约90A.然后把小车开关拉到试验位置,静态开关合跳正常.拉到检修位置,通定值正确,电机测绝缘合格,大约过了一个半小时后,把开关重新推进,合开关电机正常启动.请问这是咋回事?这种现象2006年1月15日发生过,这次是2006年3月8日.这是一个运行30年的老厂.

50MW电厂的3KV送风机,在启动时速断保护动作.运行人员说当时电流将近100A,又试合开关速断保护又动作,电流大约90A.然后把小车开关拉到试验位置,静态开关合跳正常.拉到检修位置,通定值正确,电机测绝缘合格,大约过了一个半小时后,把开关重新推进,合开关电机正常启动.
请问这是咋回事?这种现象2006年1月15日发生过,这次是2006年3月8日.这是一个运行30年的老厂.
免费打赏
zyz8438
2006年03月23日 10:56:03
12楼
有没有可能是电磁型继电器的接点绝缘不良造成速断动作?测一下速断接点的绝缘!或直接更换继电器,看是否还有这一现象?
回复
nlb
2006年03月23日 19:09:31
13楼
速断整定值38a是对的,看来是继电器定值漂了,做下试验就明确了。

如果是速断动作,与送风机的挡板没有关系。
回复
wulashan
2006年03月27日 21:41:58
14楼
是否与CT的特性有关?
或者是电机时间长没启动,受潮,冲击几次后绝缘恢复?
回复
nlb
2006年03月30日 10:18:39
15楼
只有在发生短路时速断才能动作,其他故障都不应使速断动作。
回复
colourcat_3392
2006年05月07日 19:55:12
16楼

同意,可以给启动做一个闭锁
回复