50MW电厂的3KV送风机,在启动时速断保护动作.运行人员说当时电流将近100A,又试合开关速断保护又动作,电流大约90A.然后把小车开关拉到试验位置,静态开关合跳正常.拉到检修位置,通定值正确,电机测绝缘合格,大约过了一个半小时后,把开关重新推进,合开关电机正常启动.请问这是咋回事?这种现象2006年1月15日发生过,这次是2006年3月8日.这是一个运行30年的老厂.
50MW电厂的3KV送风机,在启动时速断保护动作.运行人员说当时电流将近100A,又试合开关速断保护又动作,电流大约90A.然后把小车开关拉到试验位置,静态开关合跳正常.拉到检修位置,通定值正确,电机测绝缘合格,大约过了一个半小时后,把开关重新推进,合开关电机正常启动.
请问这是咋回事?这种现象2006年1月15日发生过,这次是2006年3月8日.这是一个运行30年的老厂.
2楼
每次启动前检查一下现场风机的情况,手动盘下车。
回复
3楼
电机容量多大?建议1、重新计算速断值是否正确2、确认保护定值是否漂移了
回复
4楼
一般是速断定值小了,电机容量多大?
回复
5楼
风机是轴流式还是离心式,是开门启动还是关门启动的?
回复
6楼
即使是开门启动,速断也不应动作.
回复
7楼
开关门对异步电动机的启动电流没有影响的。速断应该能躲过启动电流,过流应能躲过启动时间。
不是定值小了,就是继电器整定漂移了。
回复
8楼
继电器是DL-11/50型,送风机容量300KW,运行了30年没发生这种情况.当时运行人员说盘车轻松.与挡板有关吗?
回复
9楼
CT变比多少?速断继电器的定值是多少?如果不是定值小了,就可能是继电器漂了,试验一下就知道了。
回复
10楼
速断保护肯定是可以躲过启动电流的,可能是振动引起的。
回复
11楼
CT变比是150/5,容量是300KW,电压3KV ,速断定值38A. 当时停了大约有15天,起了3次,保护都动了,静态传动正常,第4次启动后正常转动?是否和送风机的挡板有关?
这种现象2006年1月15日发生过,这次是2006年3月8日发生.
保护是电磁型的,没有零漂.
回复