请问变配电室灯具布置原则
fs9701bwyh
fs9701bwyh Lv.3
2006年03月13日 16:32:22
只看楼主

在变配电室(含油机房)内应急灯具可以采用自带蓄电池的吗?变配电室内灯具布置有什么要求?应该查哪本规范?谢谢!

在变配电室(含油机房)内应急灯具可以采用自带蓄电池的吗?变配电室内灯具布置有什么要求?应该查哪本规范?谢谢!
免费打赏
netling
2006年03月13日 18:29:35
2楼
10kV及以下变电所设计规范:
第6.4.3条 在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。

另外LZ,什么是油机房?
如果是柴油发电机房的话,需要配置隔爆灯具和开关灯装置,油箱房要用镀锌钢管明敷,见<爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范>
回复
fs9701bwyh
2006年03月13日 18:52:42
3楼
非常感谢!不知道还有没有其他要求?
回复
hz2215-ml
2006年03月13日 20:08:44
4楼
1、在实际工程中,一般灯具不会布置在盘柜或母线之类的上方。
2、在柜前和柜后都应有灯具。
3、照度要达到要求。
回复