住宅8KW,进线选40A,2P开关,审图办说嫌小,请教各位8KW的住宅进线选多大?
住宅8KW,进线选40A,2P开关,审图办说嫌小,请教各位8KW的住宅进线选多大?
2楼
楼主说的是开关还是进线电缆?不过既然8kW的话,还是50A,BV-3x16,比较合适。
回复
3楼
Ijs=0.4*8000w/220v=14.5A 一般用4MM的线径
回复
4楼
8kw,最好用50A的开关,16的进线
回复
5楼
我用的40A,2P,BV-(3*10)
回复
6楼
建议50A的开关 BV-16
回复
7楼
开关40A BV 6
回复
8楼
上面的朋友系数打的太低了。
每户不打系数,粗算Ijs=8000w/220v=36A,所以,用40A,2P,BV-(3*10)是完全可以的。
回复
9楼
50A.3x16进线合理
回复
10楼
8kW,进户开关选40A,电表选10(40)A,进线选3x10mm2
还有,一般地方住宅设计规范,规定进户电线不得小于10mm2,当然有的地方不一样
回复