住宅8KW,进线选40A,2P开关,审图办说嫌小,请教各位8KW的住宅进线选多大?

住宅8KW,进线选40A,2P开关,审图办说嫌小,请教各位8KW的住宅进线选多大?
免费打赏
lub
2006年03月13日 19:31:20
12楼
江苏省地方标准120平方以上,160平方以下的普通住宅,规定12kw,220v进线,63A,2P
选bv-3*16?还是bv-3*25?总不能8KW和12KW都是BV-16的线吧
回复
dreamboat
2006年03月13日 20:34:16
13楼
还是50A,3*16的比较合适,断路器可以小点,比如40A,电线最好一次到位.我们这里好几户电流超50安,换断路器容易,换电线难啊!
回复
ljs1399
2006年03月13日 22:06:48
14楼
BV-3*10平方毫米.够了
回复
bqg
2006年03月14日 11:37:22
15楼

十分同意.
回复
tnazxc
2006年03月14日 11:48:08
16楼


我小区全部8kW,进户开关选32A,电表选10(40)A,进线选3x10mm2 。用了几年了,
回复
binghuo
2006年03月14日 11:58:28
17楼




就是这样选!!其实还要考虑当地供电部门的要求,我们这8KW就要这样选,你选其他的他不承认
回复
dsy123456
2006年03月14日 12:55:59
18楼
你们说的50A是不是指电缆载流呀?
回复
chenzonglai2004
2006年03月14日 14:54:12
19楼
主要是看系数啥.
回复
秋红
2006年03月14日 16:19:40
20楼

考虑线路长度,电压降,等因数,应该选择:63A空开,BV-3x16的电线.
回复
dreamboat
2006年03月14日 20:31:28
21楼
设计8KW不等于实际运行的电流,所以还要看你的住宅住户的电器使用情况和估测电器发展速度,这样才不至于做的小了,业主找麻烦,自己担心害怕的.
回复