4×4单间自动喷淋喷头布置问题..
zlzp6
zlzp6 Lv.2
2002年10月04日 11:34:11
只看楼主

如果是4米x4米的单间,在设置喷头的时候是不是非要设置4个喷头,能不能做到少几个,但又符合规范的,设置那么多的喷头,实在有点不美观。还有上一帖说的那个关于最不利点面积不足的问题,方法能不能解释的详细点。

如果是4米x4米的单间,在设置喷头的时候是不是非要设置4个喷头,能不能做到少几个,但又符合规范的,设置那么多的喷头,实在有点不美观。
还有上一帖说的那个关于最不利点面积不足的问题,方法能不能解释的详细点。
免费打赏
harye_2001
2003年04月04日 23:07:40
42楼
要活学活用
不过按规范来用四个安全
建议用四个
回复
wilon
2003年04月05日 00:59:33
43楼
一个绝对可以啊,但是要保证强度!
回复
qbs129
2004年09月15日 15:35:41
44楼
有种大口径喷头,保护半径可达到4*7M。而且标准喷头的保护半径是在压力为
0.1Ma算出来的,事实上最初灭火时压力远大于0.1MPA,保护半径也会增大。所
以我认为设一个就可以,设二个实是在浪费。 我想问28楼仁兄这种喷头哪里有资


回复
政委
2004年11月02日 01:13:03
45楼
厂家资料就有啊,如上海金盾或南海平安等许多消防厂家都有。。。。
回复
lichwen
2004年11月02日 08:54:03
46楼
我认为应该首先考虑所设计的危险等级,是中一还是中二,中危险级一般可以考虑保护面积法和喷头间距相结合的方法。适当的选择喷头的口径也有必要。
回复
tgyd
2004年11月02日 09:16:16
47楼
如果是轻危险级2个可以;其他的不可以,主要是喷头与端墙的距离出现问题,与端墙的距离的最大数值的目的是保证不出现空白。只能是4个了。
回复
lyplyplyplyplyplyp
2004年11月05日 09:51:55
48楼
出事了,必定是根据规范咬文嚼字的
回复
print1982
2004年11月05日 10:34:23
49楼
你们去KTV看看,他们一个包间差不多也是4*4,才用了一个喷头。
回复
kool
2004年11月05日 10:50:18
50楼
我在广州,一般来说4*4的房间多半都是旅馆或酒店房间,根据几次火灾的具体情况,本地消防部门要求不可以只作一个,一个会导致覆盖不到房间边缘,而边缘是火灾的高危区域,如窗帘,放棉被的壁柜等,我们现采用一般为三角布法,一边两个,其中一个偏卫生间走道,床头,另一边一个,偏窗帘及壁柜.一般都可以过,如果照足规范,这种房间要做5个喷头,(房间4个,卫生间走道1个),节省不少,甲方也容易接受
回复
fffxxx
2004年11月05日 15:52:09
51楼
如果是轻危险级或者是中危险级Ⅰ级的话呢 可以考虑边墙扩展覆盖面喷头 它保护的长度可以达到7米 宽度可以达到4.8米 你4x4单间放置一个足够了
回复