关于自动喷淋喷头布置的矛盾.
cq5201789
cq5201789 Lv.2
2003年09月28日 22:42:02
只看楼主

有一地下车库,地上为住宅.我在地下车库设置自动喷淋系统,在布置喷头时,发现那些梁很高,按规范要求喷头溅水盘与梁底面的距离大于0.45m时,喷头与梁边的水平距应大于1.8m,可是有一些梁的间距才4.5~5m,这样布置,中间两个喷头的距离不就只有1m多了吗,这样该咋办?

有一地下车库,地上为住宅.我在地下车库设置自动喷淋系统,在布置喷头时,发现那些梁很高,按规范要求喷头溅水盘与梁底面的距离大于0.45m时,喷头与梁边的水平距应大于1.8m,可是有一些梁的间距才4.5~5m,这样布置,中间两个喷头的距离不就只有1m多了吗,这样该咋办?
免费打赏
jiewoo
2003年09月29日 00:03:18
2楼
喷头的间距不得小于2.4米,如果喷头在支梁附近的话,下方增设喷头。
回复
humeishi
2003年10月05日 09:57:58
3楼
规范上是那样说的,但是你多去现场看看别人是怎么做的,好多地方都是绕过梁就在梁的旁边做的,我在商场里就经常看到。
回复
xujingya
2003年10月06日 20:11:59
4楼
对的,多看看实际的,总有解决的办法,在梁旁边设
回复
飞扬
2003年10月08日 20:12:12
5楼
应该先满足2.4米的要求
回复
edward200179
2003年10月08日 20:36:45
6楼
喷头离梁近一点可以看成只保护一边
回复
zxh
2003年10月08日 21:48:31
7楼
哈哈!我也碰到这种问题!但是……
回复
xyxh
2003年10月08日 21:57:12
8楼
车库消防规范规定,地下车库喷头布置需设在车位上方,车位间距一般在2。5米左右,按车位布置喷头就可以了。既使大梁一侧喷头不能满足间距要求,另一侧一般都能满足距离要求,能够保护到所有地方,不需要在梁下设补偿喷头
回复
kobejun
2003年10月09日 00:02:46
9楼
对于这种情况,我一般会把它分成上喷下喷,上喷保护梁,下喷保护车!先按车位布,在按梁位作微调。
回复
fengyun2003
2003年10月09日 11:07:18
10楼
规范是死的,况且规范本身有很多矛盾的地方,是八?
回复
1326abc
2003年10月10日 15:56:36
11楼
我也刚做完一个这样头疼的工程,属于改造项目。柱网相当规则,3.6*7.3米,没办法,我就按长方形布置,喷头的布置矩形尺寸为2.4*3.6米。这是底层,到了二层,因为上部是公寓,所以有很多梁,我就每跨方一个喷头,每个喷头流量按1.33,大致算一下强度。最后确定最不利点压力按0.12MPa,提高单个喷头流量,保证任意地点都能满足喷水强度的要求。由于是改造工程,甲方不愿意做水箱,我就做了两个大罐放在泵房,每个有效调节容积3m3。一个为消火栓系统一只水枪,一个为喷淋5个喷头,作为初期消防用水的取值。
回复

相关推荐

APP内打开