紧急求助,门刚柱底最小轴力为负?
peter10086
peter10086 Lv.2
2011年01月12日 12:36:52
只看楼主

问下,门刚需不需要考虑柱底最小轴力组合的,当最小轴力为负时,如何计算基础?

问下,门刚需不需要考虑柱底最小轴力组合的,当最小轴力为负时,如何计算基础?

12121.jpg

免费打赏
llmhjz
2011年01月12日 13:03:27
2楼
最小轴力为负值挺正常的啊。门钢自重轻。当风荷载较大时,最小轴力自然为负值。
回复
llmhjz
2011年01月12日 13:09:17
3楼
设计基础的时候,基础自重大于柱脚拉力即可。
回复
peter10086
2011年01月12日 13:25:18
4楼
还有个问题补充一下:柱底节点设计时,需不需要考虑负轴力的作用,螺栓按抗拉设计!
回复

相关推荐

APP内打开