本人设计一个8层框架结构,其中地下一层,而方案在地下室顶板开了一个占整个定板约百分之35的洞口,想问一下此地下室能否案嵌固端考虑,如不按嵌固端考虑,在设计时应如何设计,注意些什么?请详细一点。还有,在本方安三层有,玛瑙浴、水晶浴,石浴、木炭浴、荷栽如何取,取多少?
本人设计一个8层框架结构,其中地下一层,而方案在地下室顶板开了一个占整个定板约百分之35的洞口,想问一下此地下室能否案嵌固端考虑,如不按嵌固端考虑,在设计时应如何设计,注意些什么?请详细一点。还有,在本方安三层有,玛瑙浴、水晶浴,石浴、木炭浴、荷栽如何取,取多少?
2楼
地下外墙是什么材料?最好把图发上来。
可以采取一些措施。
回复
3楼
你问的具体问题也没说清楚吧
好象没有楼板开大洞就不可以做嵌固的 吧
你要在洞边做一些加强措施。
回复
4楼
比如把洞边的梁适当放大,增大抗等级等。
注意两个方向上的均衡。
回复
5楼
有点意思了,但不全面!
回复
6楼
这要看嵌固端取在何处,一般取在地下室底板,若取在地下室顶板,则必须保证地下室抗侧刚度大于等于上部相临层的2倍。
回复
7楼
最保险的做法,是不把零层作为嵌固端
回复
8楼
计算时嵌固端设在地下室底板,顶板适当加强一点,板双层双向,洞口周围板加厚就OK了.三层浴场考虑水池蓄水深度及水池本身自重,浴场一般地面都是面砖,所以还要考虑装修荷载。
回复
9楼
开大洞口的楼板不能作为嵌固端.
回复
10楼
楼板开大洞后不适宜做嵌固,比较稳妥的方法是8楼的做法。(从地下到上部,会有刚度突变,所以0.00处楼板要加强,同时0.00以上的第1层柱配筋要加强)
回复
11楼
我认为不改作为嵌固端
回复