请教——流量能否达到?
wangxiaobao869
2011年01月11日 22:00:56
来自于中央空调
只看楼主

我们这是一个园区,里面有很多家厂,冬季由其中一家的废热回收供给其他厂的采暖,我们厂离供热的厂距离不算最远也不是最近, 见图!白色部分为已经好了的部分。现在自来水温比较低,对RO系统的产水量影响明显。业主要求增加板换,直接从供暖管道上开孔接DN65管道到纯水机房,,通过压力表发现现有板换1的热侧压差为0.2kg,到纯水机房100m,新增的65管道流量能达到16cmh吗? 个人认为0.2kg的压力加在200m的DN65管道上(而且还有板换2的阻力),流量肯定达不到16cmh吧。

我们这是一个园区,里面有很多家厂,冬季由其中一家的废热回收供给其他厂的采暖,我们厂离供热的厂距离不算最远也不是最近, 见图!白色部分为已经好了的部分。现在自来水温比较低,对RO系统的产水量影响明显。业主要求增加板换,直接从供暖管道上开孔接DN65管道到纯水机房,,通过压力表发现现有板换1的热侧压差为0.2kg,到纯水机房100m,新增的65管道流量能达到16cmh吗?
个人认为0.2kg的压力加在200m的DN65管道上(而且还有板换2的阻力),流量肯定达不到16cmh吧。
现有板换1的热进压力为2.5kg,热出为2.3kg,管道是DN150的,我们厂就这一个板换!
白线画的板换1是用于厂房空调循环水与集中供暖的交换,,
没有板换2的情况下,板换1的热侧压差的确是0.2kg,或者0.02MP。
红线画的是预计要加的板换,
从板换1热进处开孔接到纯水机房的板换2再回到板换1的热出

[ 本帖最后由 wangxiaobao869 于 2011-1-13 00:39 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg

snail_yin
2011年01月12日 08:42:13
2楼
楼主自己可以计算DN65管径,16cmh,管长200m的阻力损失。但凭直觉0.2kg的资用压差肯定是不够的,一般板换的资用压差都超过0.2kg了,除非你的板换进行特殊选型。。
回复
xyb-hacking
2011年01月12日 10:08:18
3楼
先按正常的管道流量和温差选型板换,然后增加管道管径一个量级,增加换热器面积会减少换热器部分的阻力,而且很明显的。只是这样换热效率会提高,二次水的温度也就升高了,还得重新校核下。
回复
ywq20082009
2011年01月12日 13:31:59
4楼
不明白楼主的意思?!个人愚钝。是从官网接DN65?还是板换1交换后的供暖管道接出来?
如果是从官网,那有什么问题?如果是经过板换以后的供暖管道的话,我想问的是,你板换的容量够吗?如果不够,就别讨论是否装一条DN65的管了。
回复
sysdh2010
2011年01月12日 13:38:44
5楼
0.2kg应该是板换1的阻力,不是供回水管提供的压差,主要还是要看原水泵的扬程再做决定的。
回复
whfly
2011年01月12日 19:11:05
6楼
板换的阻力一般都在5m以上
回复
adingkgb
2011年01月12日 21:40:15
7楼
供水压头是0.2KG还是0.2 MPA??0.2KG的话好像太低了哦。

0.2KG应该是换热器本身的阻力(压降)吧?

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-1-12 21:41 编辑 ]
回复
wangxiaobao869
2011年01月13日 19:36:22
8楼
0.2kg是板换1的热侧压力损失。。从压力表上读的,
回复
wangxiaobao869
2011年01月13日 19:37:43
9楼
:) 如果流量达不到设计流量或者差很多,阻力小很多的
回复
wangxiaobao869
2011年01月13日 19:39:17
10楼
版主帮帮忙啊!如果不是16cmh,那么是多少?大概下
回复
wangxiaobao869
2011年01月13日 19:40:45
11楼
扬程应该够的,因为我们厂不是最远的厂,,最远的离我们厂超过300m距离。
回复

相关推荐

APP内打开