请教——流量能否达到?
wangxiaobao869
2011年01月11日 22:00:56
来自于中央空调
只看楼主

我们这是一个园区,里面有很多家厂,冬季由其中一家的废热回收供给其他厂的采暖,我们厂离供热的厂距离不算最远也不是最近, 见图!白色部分为已经好了的部分。现在自来水温比较低,对RO系统的产水量影响明显。业主要求增加板换,直接从供暖管道上开孔接DN65管道到纯水机房,,通过压力表发现现有板换1的热侧压差为0.2kg,到纯水机房100m,新增的65管道流量能达到16cmh吗? 个人认为0.2kg的压力加在200m的DN65管道上(而且还有板换2的阻力),流量肯定达不到16cmh吧。

我们这是一个园区,里面有很多家厂,冬季由其中一家的废热回收供给其他厂的采暖,我们厂离供热的厂距离不算最远也不是最近, 见图!白色部分为已经好了的部分。现在自来水温比较低,对RO系统的产水量影响明显。业主要求增加板换,直接从供暖管道上开孔接DN65管道到纯水机房,,通过压力表发现现有板换1的热侧压差为0.2kg,到纯水机房100m,新增的65管道流量能达到16cmh吗?
个人认为0.2kg的压力加在200m的DN65管道上(而且还有板换2的阻力),流量肯定达不到16cmh吧。
现有板换1的热进压力为2.5kg,热出为2.3kg,管道是DN150的,我们厂就这一个板换!
白线画的板换1是用于厂房空调循环水与集中供暖的交换,,
没有板换2的情况下,板换1的热侧压差的确是0.2kg,或者0.02MP。
红线画的是预计要加的板换,
从板换1热进处开孔接到纯水机房的板换2再回到板换1的热出

[ 本帖最后由 wangxiaobao869 于 2011-1-13 00:39 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
wangshouwei2006
2011年01月14日 10:51:09
12楼
不行的,最好还是放一起
回复

相关推荐

APP内打开