在给排水设计中你是这样做的吗?
li-tao21
li-tao21 Lv.4
2011年01月11日 19:08:20
只看楼主

在给排水设计中是否你这样做:1、在计算给水水泵扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+15,作为水泵扬程2、在计算消火栓扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+25,作为水泵扬程3、在计算喷淋扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+30,作为水泵扬程4、在布置排水管管径时立管都取DN100。5、在确定喷淋管径时,一个喷头DN25、两个DN32、三个DN32、四个DN40。。。。。。6、在确定喷淋泵流量时直接取30L/S或是喷水强度*作用面积*1.3来取,在确定消火栓水泵流量时按防火规范直接取30L/S\40L/S\20L/S......

在给排水设计中是否你这样做:
1、在计算给水水泵扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+15,作为水泵扬程

2、在计算消火栓扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+25,作为水泵扬程

3、在计算喷淋扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+30,作为水泵扬程

4、在布置排水管管径时立管都取DN100。

5、在确定喷淋管径时,一个喷头DN25、两个DN32、三个DN32、四个DN40。。。。。。

6、在确定喷淋泵流量时直接取30L/S或是喷水强度*作用面积*1.3来取,在确定消火栓水泵流量时按防火规范直接取30L/S\40L/S\20L/S......

以上都是做给排水设计的大忌,不能作为甲方定设备或选管材规格的依据。

希望大家发表自己看法。

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-18 08:53 编辑 ]
免费打赏
huzhufei
2011年05月17日 10:01:41
12楼
呵呵,这个事。。。。
回复
candy-lyh
2011年05月17日 11:05:50
13楼
Hb=(1.05~1.10)(h0+Z +P0)
HB---水泵扬程
(1.05~1.10)---安全系数
h0---沿程损失+局部损失
Z---最不利点与消防水池的最低水位几何高差
P0---最不利点处工作压力
回复
bert600
2011年05月17日 13:08:16
14楼
呵呵 学习了
回复
wlzscut
2011年05月17日 17:22:27
15楼
学习了,好东西
回复
红尘骑士
2011年05月18日 09:26:50
16楼
记下了,用作校核总可以吧
回复
zy88586764
2011年05月18日 10:35:05
17楼
这么做有什么不好么?那要怎么做呢?
回复
a8711644
2011年07月15日 17:56:43
18楼
和我整的差不多,这个是总结出的快速选泵经验
回复
yechuanyunyan
2011年10月27日 09:53:26
19楼
我认为算不清楚,光是那些个阀门就算不清楚
回复
yechuanyunyan
2011年10月27日 10:12:38
20楼
实际上像喷淋,因为建筑布局不同,相同面积,相同强度算下来需要进口压力也不一样的,有时候超过30是完全可能的,但是......再说消火栓,给水这些的水头损失,算得清楚么,算不清楚
回复
hey0303
2011年11月04日 16:18:47
21楼
哎,这个经验值估计是大部分的做法,如果你要去计算准确的水头损失的话还要去计算每段管子流速及沿程水头损失,有点麻烦了,遇到工程复杂的只能估算