在给排水设计中你是这样做的吗?
li-tao21
li-tao21 Lv.4
2011年01月11日 19:08:20
只看楼主

在给排水设计中是否你这样做:1、在计算给水水泵扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+15,作为水泵扬程2、在计算消火栓扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+25,作为水泵扬程3、在计算喷淋扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+30,作为水泵扬程4、在布置排水管管径时立管都取DN100。5、在确定喷淋管径时,一个喷头DN25、两个DN32、三个DN32、四个DN40。。。。。。6、在确定喷淋泵流量时直接取30L/S或是喷水强度*作用面积*1.3来取,在确定消火栓水泵流量时按防火规范直接取30L/S\40L/S\20L/S......

在给排水设计中是否你这样做:
1、在计算给水水泵扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+15,作为水泵扬程

2、在计算消火栓扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+25,作为水泵扬程

3、在计算喷淋扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+30,作为水泵扬程

4、在布置排水管管径时立管都取DN100。

5、在确定喷淋管径时,一个喷头DN25、两个DN32、三个DN32、四个DN40。。。。。。

6、在确定喷淋泵流量时直接取30L/S或是喷水强度*作用面积*1.3来取,在确定消火栓水泵流量时按防火规范直接取30L/S\40L/S\20L/S......

以上都是做给排水设计的大忌,不能作为甲方定设备或选管材规格的依据。

希望大家发表自己看法。

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-18 08:53 编辑 ]
免费打赏
hey0303
2011年12月13日 10:10:40
22楼
大家发表一下自己的看法
回复
yanlchou
2011年12月13日 11:56:48
23楼
学习了,谢谢。
回复
水之源
2011年12月13日 21:00:10
24楼
2、在计算消火栓扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+25,作为水泵扬程


我一般是+20
回复
tangshuangg
2011年12月15日 17:23:59
25楼
对我来说是好东西啊 ,不顶对不起党和人民啊
回复
ww2538525
2011年12月21日 15:46:27
26楼
好东西要顶一下顶
回复
tangshuangg
2011年12月23日 11:53:24
27楼
好东西要顶一下
回复
guanjianmin870203
2011年12月27日 09:42:01
28楼
水头损失怎么估算?
回复
lizuyun3376062
2011年12月28日 16:40:39
29楼
还是出水力计算书之后才能明确给水设备清单!喷淋用DN100的和DN150的管子水头损失就差很远
回复
兔兔给排水
2015年08月03日 10:43:51
30楼
不会算啊,要命呀。
回复