在给排水设计中你是这样做的吗?
li-tao21
li-tao21 Lv.4
2011年01月11日 19:08:20
只看楼主

在给排水设计中是否你这样做:1、在计算给水水泵扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+15,作为水泵扬程2、在计算消火栓扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+25,作为水泵扬程3、在计算喷淋扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+30,作为水泵扬程4、在布置排水管管径时立管都取DN100。5、在确定喷淋管径时,一个喷头DN25、两个DN32、三个DN32、四个DN40。。。。。。6、在确定喷淋泵流量时直接取30L/S或是喷水强度*作用面积*1.3来取,在确定消火栓水泵流量时按防火规范直接取30L/S\40L/S\20L/S......

在给排水设计中是否你这样做:
1、在计算给水水泵扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+15,作为水泵扬程

2、在计算消火栓扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+25,作为水泵扬程

3、在计算喷淋扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+30,作为水泵扬程

4、在布置排水管管径时立管都取DN100。

5、在确定喷淋管径时,一个喷头DN25、两个DN32、三个DN32、四个DN40。。。。。。

6、在确定喷淋泵流量时直接取30L/S或是喷水强度*作用面积*1.3来取,在确定消火栓水泵流量时按防火规范直接取30L/S\40L/S\20L/S......

以上都是做给排水设计的大忌,不能作为甲方定设备或选管材规格的依据。

希望大家发表自己看法。

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-18 08:53 编辑 ]
免费打赏
longshilian7
2011年01月13日 11:14:26
2楼
3、在计算喷淋扬程时是否是建筑层高+估算个水头损失+30,作为水泵扬程

请问你怎么估计水头损失。我一般的做法是,建筑层高(从水池最低水位算起)+32米=喷淋扬程。按这个算差不多了多少的,不信你验证一下
回复
小小法师
2011年01月13日 11:40:34
3楼
楼主说的在初步设计中一般常用,实际选型时会比这个值大一点,做施工图时一般不会相差太大。至于喷淋支管按一个喷头DN25、两个DN32、三个DN32、四个DN40这样取值可以,干管可以适当放大。喷淋总水量中危险我一般就取25、30L/s,上海规范有明确规定,在其它地方按这个值取目前为止还没有审图公司或者消防部门提出过。
回复
maya011
2011年01月14日 10:10:56
4楼
楼主的说法基本是招标图或是初设阶段应用,在施工图设计中,还是出水力计算书之后才能明确给水设备清单!
回复
maya011
2011年01月14日 11:16:56
5楼
5、在确定喷淋管径时,一个喷头DN25、两个DN32、三个DN32、四个DN40,
我们一般支管:一个喷头DN25、两个DN32、三~四个DN40、五~六个DN50,七~八个DN65
干管的管径都在DN100~DN150
回复
nbamvp04
2011年04月28日 17:16:44
6楼
谢谢版主,刚好用上~
回复
hammering
2011年04月29日 10:00:27
7楼
新手会老是点算吧,一般是老手就不管那么多了,凭经验去搞,但是计算容易算错,经验不会相差到那里去。