关于人防通风的问题请教!!!
zhdl
zhdl Lv.2
2011年01月11日 16:34:39
来自于通风排烟
只看楼主

人防如果有战时移动电站,就不用上电动脚踏或者手动两用风机了吗?

人防如果有战时移动电站,就不用上电动脚踏或者手动两用风机了吗?
免费打赏
xiapengdu
2011年01月14日 15:27:50
12楼
我有幸做过,当时人防院说过,柴油发电站是战时的备用电源。人防内的风机可以选用电动的。
回复
zzyanzheng
2011年01月15日 15:45:52
13楼
个人观点:俺们搞设计的还是谨慎细心点好,设计时应给它搞上去,免得日后给自己带来不必要的改动麻烦!
回复
hantaisheng
2011年01月15日 16:23:26
14楼
设不设按当地有关部门规定,我们河北不设,据说北京要设,而且建议用手摇风机。
回复
vk3001h
2011年01月20日 14:47:37
15楼

人防战时供电规划确实是个很棘手的问题。北京市民防局解决这个问题的方法很简单:战时最有保障的就是不用电,全手摇。我前一段做了一个二等人掩,送风机房干了7台手摇风机,欲哭无泪啊。但是上周我一个哥们儿给我打电话哭诉说:他们刚做了一个一等人掩,风机房里装了11台手摇风机,这哥们儿都快疯了。
回复
kindlingpoint
2011年03月17日 11:13:35
16楼
问电气专业如果可以保证战时供电应该是可以选用的而且我们这里也通过了不过我觉得还是脚踏两用的更安全如果他们不在乎掩蔽人数那就麻烦点用脚踏两用的吧
回复
jiewoo
2011年03月17日 15:25:54
17楼
战时只要设了电站就认为属于战时也有可靠的电源保证,有得地方如果你有电站还设脚踏风机,就要你改回去用电动的
回复
zhangpeng0799
2011年04月11日 12:43:09
18楼
有可靠电源就不需要做脚踏风机,那玩意儿说实话 很占地方
回复
lossless
2011年04月11日 14:16:22
19楼
人防质监站说的算。。。
回复

相关推荐