混凝土工程质量通病的产生及防治措施
yindongx
yindongx Lv.9
2006年03月13日 00:56:52
只看楼主

混凝土工程质量通病的产生及防治措施1、蜂窝1.1 现象。混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。1.2 产生的原因  (1)混凝土配合比不当或砂、石予、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石于多;  (2)混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实;  (3)下料不当或下料过高,未设串通使石子集中,造成石子砂浆离析,  (4)混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够;

混凝土工程质量通病的产生及防治措施
1、蜂窝

1.1 现象。混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。

1.2 产生的原因
  (1)混凝土配合比不当或砂、石予、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石于多;
  (2)混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实;
  (3)下料不当或下料过高,未设串通使石子集中,造成石子砂浆离析,
  (4)混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够;
  (5)模板缝隙未堵严,水泥浆流失;
  (6)钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小;
  (7)基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土。

1.3 防治的措施。
(1)认真设计、严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合;混凝土下料高度超过过2m应设串筒或溜槽:浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振:模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆;基础、柱、墙根部应在下部浇完间歇1~1.5h,沉实后再浇上部混凝土,避免出现“烂脖子”。
(2)小蜂窝:洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实;较大蜂窝,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗净后,支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实,较深蜂窝,如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后,进行水泥压浆处理.
免费打赏
yindongx
2006年03月13日 01:17:15
12楼
地下室墙板裂缝主要是由于干缩引起,其预防措施如下:

1、在不改变墙板钢筋总量的情况下,对墙板水平钢筋进行等截面代换,将原来的粗钢筋大间距改为细钢筋小间距,从而防止墙板产生裂缝。

2、墙板混凝土浇筑后,摸板至少7天后方可拆除,并在墙顶设淋水管,进行24小时不间断淋水养护。
回复
yindongx
2006年03月13日 01:17:35
13楼
地下室底板大体积混凝土裂缝的主要原因及预防措施

裂缝产生的主要原因是温度和干缩变形,其次是砼的水灰比等,其预防措施如下:

1、严格控制水化热。在满足设计强度要求和征得设计同意的前提下,混凝土配合比设计可考虑采用60天强度,以减少水泥用量,同时,应选择低热水泥,减少水泥水化热。

2、通过“双掺”技术(掺加缓凝高效减水剂及粉煤灰),以减少水泥用量,并改善混凝土的和易性,提高混凝土的可泵性。

3、浇筑顺序采用“分段定点,一个坡度,薄层浇筑,循序推进,一次到顶”的方法,一次整体连续浇筑结束。

4、大体积混凝土浇捣完毕后,初凝前用长刮尺刮平,经6小时先用铁滚筒滚压数遍,再用木抹子在混凝土表面拍实并搓毛两遍以上,以闭合收水裂缝,防止产生表面收缩裂缝,约12~14小时后,覆盖塑料薄膜和草包进行保温保湿养护。并按规定时间测量混凝土各部位的温度,确保混凝土内外温度差不超过25℃。
回复
yindongx
2006年03月13日 01:29:20
14楼
混凝土冬季施工的质量通病以及预防措施

(一).钢筋的锈蚀与混凝土裂缝

  由于钢筋的氧化锈蚀伴生体积膨胀,致使混凝土沿主筋或箍筋方向产生裂缝。其次,水泥的安定性不良,混凝土的水灰比太大,早期强度低,失水太快也会引起开裂。混凝土内部水分由边缘向中心移动,形成压力也将引起轴向裂缝。

  预防措施:1.严格控制氯盐的掺量。按照“钢筋混凝土工程施工及验收规范”规定:氯盐掺量不得超过水泥重量1%,基本钢筋就不锈蚀。

  2.限定量的氯盐掺入时应充分溶解或搅拌均匀,以防止偏折引起局部钢筋锈蚀。3.控制水泥质量和混凝土混合物水灰比,增大其密度性,防止水分转移,均能有效地防止混凝土的裂缝产生。

(二).结构疏散与水分转移

  水分转移及结构疏散的混凝土,以表面呈冰晶、土黄色,砂浆骨料结合脆弱,声音空哑等为特征。同时由于混凝土内部压力差、温度、湿度差,使水分自边缘向中心移动造成空隙。

  预防措施:1.适当掺用以防冻剂-减水剂-早强剂-引气剂组成的复合外加剂,减少水灰比,采取重复振动,加压振动,提高结构致密性。

  2.混凝土表面“冰封”利用其湿水性均为有效。

(三).表面起灰

  所谓“表面起灰”是以砂浆和粗骨料相脱离,表面起灰,骨料裸露为特征。主要是由于混凝土混合物水灰比太大,离析,泌水严重,粘聚性、保水性差,加上养护温度低,水泥水化趋于停止,混凝土水分迅速外离,导致表面起灰。

  预防措施:严格控制水灰比,延长混凝土混合物搅拌时间,表面覆盖塑料薄膜保水

(四).结晶腐蚀-混凝土表面返霜

  混凝土硬化后,某种外加剂溶液通过毛细管的作用渗到混凝土表面,而混凝土表面的水分则逐渐蒸干,此种情况还将影响混凝土与饰面层的结合。

预防措施:

  1.适当控制外加剂的用量(最好不要超过水泥重量5~7%)

  2.外加剂充分溶解后适当延长搅拌时间。

  3.混凝土浇灌后,立即在其表面覆盖1~2层薄膜塑料。严防混凝土水分外移。

回复
yindongx
2006年03月13日 01:33:43
15楼
高压喷射灌浆工程(以高压旋喷桩为例)的质量通病及防治措施
回复
13508481145
2006年03月13日 11:47:19
16楼
谢谢
回复
wzqbird
2006年03月13日 13:19:07
17楼
太谢谢了!!!!!!!!!!
回复
gaomin3418
2006年03月13日 21:02:01
18楼
正好有用,谢谢了!!!
回复
gaomin3418
2006年03月13日 21:02:45
19楼
大恩不言谢,改天请你!!!
回复
wangym368
2006年12月30日 10:48:23
20楼
感谢楼主!谢谢!
回复
d80hy
2007年01月27日 11:37:49
21楼
谢谢哈
你是无私奉献1
回复

相关推荐

APP内打开