地下室排烟,当280是排烟防火阀连锁关闭排烟风机,此时是否同时要求也连锁关闭送风机?如果不关闭送风机,对次有什么影响?

地下室排烟,当280是排烟防火阀连锁关闭排烟风机,此时是否同时要求也连锁关闭送风机?如果不关闭送风机,对次有什么影响?
免费打赏
sccat
2011年01月11日 15:11:59
2楼
整个风路的特征曲线改变,风机改变工作点。
应该会进入低风量区,转速减慢,电流增大。
回复
snail_yin
2011年01月11日 17:26:08
3楼
需要连锁送风机关闭,有两个原因:
1、送风本身是助燃的,而为了排烟救人的需要,必须进行送风。既然排烟风机已经关闭,送风机的任务已经完成,没必要继续送风,助纣为虐。
2、排烟停止,继续送风,会造成燃烧区域形成正压,导致火势蔓延扩散。
回复
yullar
2011年02月16日 10:02:27
4楼
很明显,关闭时为了防止助燃。
回复
congjucao
2011年02月16日 10:13:23
5楼
送风风机入口出安装有70度防火阀,在火灾达到70度时,防火阀关闭连锁送风机关闭;当火灾达到280时,送风机已经关闭了,所以不用再管送风机了。
回复
jhs8111
2011年02月18日 12:02:19
6楼

同意这个说法
回复
jianhua4350
2011年02月18日 13:08:01
7楼
呵呵什么关闭送风机啊?
排烟补风系统装的是70度的防火阀,
280度都关闭了,你说70的会转吗?
回复
winqq614
2011年02月18日 14:30:13
8楼
不需要联动,送风机一旦超过70度会自动关闭,规范没有规定280度排烟防火阀联动送风机