多层屋顶消防水箱
xiongpr
xiongpr Lv.2
2002年09月30日 14:26:13
只看楼主

9层住宅,室内管网设消防水泵结合器,无消防水泵,电梯间屋顶设3立方消防水箱(离最不利消火栓为6米),是否可行?消防审查意见为:同意不设消防水泵,但屋顶消防水箱应增设气压供水设备,以保证最不利消火栓的充实水柱。请大家发表意见!

9层住宅,室内管网设消防水泵结合器,无消防水泵,电梯间屋顶设3立方消防水箱(离最不利消火栓为6米),是否可行?消防审查意见为:同意不设消防水泵,但屋顶消防水箱应增设气压供水设备,以保证最不利消火栓的充实水柱。请大家发表意见!
免费打赏
zjf2002
2002年10月06日 09:52:15
12楼
水婕:
"有没有可能把水箱加高1米,省去加压设备"
水箱加高1米,为何就能省去加压设备?

回复
kobejun
2002年10月06日 14:00:32
13楼
为什么要加气压供水设备?《建规》中并没有对多层的水箱高度有7米要求啊?!只要最不利点有水出就行了!但我觉得你还是应该加一个泵房,一用一备的消防加压泵,这样消防肯定没话说了!
回复
lzjmei
2002年10月06日 16:00:08
14楼
3方太小了,最小应是6方。的确要满足最不利点的充实水柱。
回复