9层住宅,室内管网设消防水泵结合器,无消防水泵,电梯间屋顶设3立方消防水箱(离最不利消火栓为6米),是否可行?消防审查意见为:同意不设消防水泵,但屋顶消防水箱应增设气压供水设备,以保证最不利消火栓的充实水柱。请大家发表意见!
9层住宅,室内管网设消防水泵结合器,无消防水泵,电梯间屋顶设3立方消防水箱(离最不利消火栓为6米),是否可行?消防审查意见为:同意不设消防水泵,但屋顶消防水箱应增设气压供水设备,以保证最不利消火栓的充实水柱。请大家发表意见!
2楼
说说你的意见先.
回复
3楼
三立方听起来有些小。
回复
4楼
我也是这样做的呀
回复
5楼
《建规》中对多层建筑,最不利点压力无要求,加启泵按钮即可。
回复
6楼
9层住宅室内消防用水量5L/s,10min为3立方,为何小?水箱高度7m也不行,不能满足最不利消火栓充实水柱要求。
回复
7楼
没有水泵设加压水泵有什么用,重要的是正常灭火压力,初期满足有多大用处,加个水箱就行
回复
8楼
对不对
回复
9楼
我觉得审查办的人是瞎说,要求设加压设备没有根据。
回复
10楼
搞消防审批的经常不解任意
回复
11楼
3?小了吧?