屋顶消防水箱进水为什么要设电动控制阀控制?以前好像在哪里看到,屋顶消防水箱设电动控制阀安全可靠,但现场用感觉并不好有规范要求必须用电动控制阀吗?为什么?
屋顶消防水箱进水为什么要设电动控制阀控制?
以前好像在哪里看到,屋顶消防水箱设电动控制阀安全可靠,但现场用感觉并不好
有规范要求必须用电动控制阀吗?
为什么?
2楼
没人规定要用电磁阀,
回复
3楼
自己再顶一下
有没有规范对此有明确要求,指教一下啊
回复
4楼
电磁阀比较可靠些,用浮球阀的较易发生故障,老前辈让我改成电磁阀了,这可费电气专业添麻烦了……
回复
5楼
楼主说道的“但现场用感觉并不好”是指什么呢?
回复
6楼
因为电磁阀还要经过浮球来控制
如果浮球出现故障,电磁阀就失控,也不可靠啊
同时,稳压泵控制箱里也没有电磁阀的接线端,还要单独设,较麻烦
回复
7楼
不知4楼说的电磁阀使用较可靠,有什么论证,
我也有在哪里看到过此说法,但不明何因
回复
8楼
没这要求吧,现在消防水箱都是单独的水放里都不用的,设个浮球阀就行啦,弄那么复杂干嘛
回复
9楼
不清楚你的系统是如何设置的,所以不好说什么。路过,看看热闹
回复
10楼
我这审图中心的老专家指点我的,他的经验吧。反正普通的浮球阀容易坏,我都遇到好几个工程出问题了,然后物业索性把进水阀关掉。
回复
11楼
感谢大家的建议。规范对此要求,好像是通过屋顶水箱供水方式的进水控制阀安装要求,能控制加压水泵的启停。现在都是变频供水了,规范对此项要求好像过时了
回复