地下室的临空墙大家输入到整体模型计算么。图都画好了,人防又改了临空墙的布置,老总说不用管了,模型不输入临空墙。想请教一下大家,大家平时做人防地下室时输入到模型里么?还是只是单独拿出来计算
地下室的临空墙大家输入到整体模型计算么。图都画好了,人防又改了临空墙的布置,老总说不用管了,模型不输入临空墙。想请教一下大家,大家平时做人防地下室时输入到模型里么?还是只是单独拿出来计算
2楼
即使输了,也不按照它的计算结果配筋,局部修改如对整体影响不大,可不考虑。
回复
3楼
同意上述观点 :kiss:
回复
4楼
回复
5楼
应不建进去为宜。因为临空墙不是剪力墙,如输进去软件是按剪力墙进行整体计算,与实际临空墙受力及对整体的作用不一致。
回复
6楼
临空墙刚度太大,竖向荷载肯定会传过去,若不考虑,作为连续梁支座时,连续梁支座负筋会很大,对车库顶板梁来说裂缝会比较大。建议输进去。毕竟墙是真实的存在的,你也不可能不让它受竖向力。
回复