电梯前室照明灯具控制
我想要你
我想要你 Lv.12
2011年01月10日 14:55:02
只看楼主

高层住宅施工图设计时,电梯前室照明开关选的声控延时开关,审图说不应采用声控开关,但是声控开关也采取应急时自动点亮的措施了啊?请教高手的意见!

高层住宅施工图设计时,电梯前室照明开关选的声控延时开关,审图说不应采用声控开关,但是声控开关也采取应急时自动点亮的措施了啊?
请教高手的意见!
yingying20
2011年01月10日 14:56:13
2楼
一般不加声控。一般的开关。主要考虑有常亮的灯吧
回复
刘卿强
2011年01月10日 15:50:50
3楼
选一盏灯做翘板开关控制 其余声控延时开关控制即可
回复
东老大
2011年01月10日 16:16:22
4楼

有点意思,一般审图只讲应急照明。开关的配置有主设决定。赞同楼上意见。
回复
hitlzb
2011年01月10日 16:43:07
5楼
灯的电源从应急电源箱引出;楼控和消防可以通过配电箱内的控制器或者直接用接触器控制;方便整体控制
回复
ivanzhu
2011年01月10日 16:43:32
6楼
同意三楼意见。
08版《民用建筑电气设计规范》里10.8.1第4条说明:“住宅(公寓)的公共走道、走廊、楼梯间应设人工照明,除高层住宅(公寓)的电梯厅和火灾应急照明外,均应安装节能自熄开关或设带指示灯(或自发光装置)的双控延时开关。”
按此理解,高层住宅电梯厅一般情况下不设延时开关,但若要设,可将其照明一部分设置为延时控制。
回复
米克
2011年01月10日 17:02:07
7楼
同意7#楼意见。留一路照明用跷板开关。
回复
我想要你
2011年01月11日 15:30:44
8楼
住宅建筑规范 GB50368 -2005 8.5.3:当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。该怎么理解?
回复
ccccyq
2011年01月11日 16:42:10
9楼
若要同时满足08版《民用建筑电气设计规范》里10.8.1第4条说明和住宅建筑规范 GB50368 -2005 8.5.3条,那么高层住宅电梯厅不应设延时开关,另外,住宅建筑规范 GB50368 -2005 8.5.3条包含了这个意思,当应急照明在采用跷板开关控制时,也符合规范要求,此时不必采取应急时自动点亮的措施
回复

相关推荐