在北方4月和10月有好多地方还要中央空调制冷,但室外温度已很低,可不可以利用冷却塔凉的水用板式热交换器把冷置换到冷冻水系统,从而节省能源.
在北方4月和10月有好多地方还要中央空调制冷,但室外温度已很低,可不可以利用冷却塔凉的水用板式热交换器把冷置换到冷冻水系统,从而节省能源.
2楼
有,在西北地区,可以直接利用冷却塔供新风机组表冷器,在新疆地区有成功应用
回复
3楼
中间是不是要加板换呀?
回复
4楼
江苏又,冬天供空调内区,中间加板换
回复
5楼
有没有考虑中间板换成本太高了点!节能的意义何在呢?
回复
6楼
有,现在很多工程都设计"免费冷源",即过度季节直接用冷却水通过板换供给末端表冷器.
回复
7楼
水冷柜机就是利用冷却水塔供冷的啊 ,还有水环热泵都是这样的了 ,中间可以加换热器也可以不加 了
回复
8楼
大开眼界
回复
9楼
我正在做的项目采用了免费制冷,不过还没有完成!使用的是开式冷却塔+板换,然后供给空调末端表冷器!
回复