想问一下同塔双回导线左侧排序从上到下为ABC,右边排序从上到下为CBA,除了平衡不平行的电流还有啥作用啊?
想问一下同塔双回导线左侧排序从上到下为ABC,右边排序从上到下为CBA,除了平衡不平行的电流还有啥作用啊?
2楼
应该是线路跳线 用于平衡三相的电抗吧
回复
3楼
每天一个内容,学习365个经验~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
4楼
输电线路的距离都比较长,以110kV三相交流单回路为例,带电运行状态三相导线都会产生电磁场,并互相影响,这种效应是有一定积累性的,所以一般110kV输电线路(或电网)超过100km的长度应当设立换位杆塔,用来转换三相导线的相位排列,以达到消除上面所说的电场效应。 同塔双回导线左侧排序从上到下为ABC,右边排序从上到下为CBA也是这个道理
回复
5楼
看了楼上的回答,我还是不太懂。是不是关键在换位杆塔那里啊?我查下
回复
6楼
换位主要是为了使三相参数尽量对称。比如对地电容!
回复