请有设计经验者进!(关于雨水管清扫口问题)
造杯水
造杯水 Lv.12
2006年03月11日 17:05:56
只看楼主

在《建筑给水排水设计规范》第4.9.32条:有埋地排出管的屋面雨水排出管系,立管底部应设清扫口.请教:1.是否每根多设? 2.是怎样做的?

在《建筑给水排水设计规范》第4.9.32条:有埋地排出管的屋面雨水排出管系,立管底部应设清扫口.
请教:1.是否每根多设?
2.是怎样做的?
yhf5380
2006年03月11日 17:35:51
2楼
楼上的是老规范吧?
一般每根立管底部设一个检查口。
回复
造杯水
2006年03月12日 10:52:00
3楼
如果不做悬吊管,室内要设很多检查口井啊.
回复
kimfl
2006年03月12日 14:49:22
4楼
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
4.9.33条:有埋地排出管的屋面雨水排出管系,立管底部应设清扫口。

可以在立管下部设置检查口,埋地排出管起端设置清扫口或管堵。

你所指的检查井与清扫口是两个概念。
回复
造杯水
2006年03月12日 15:00:39
5楼
4.9.33条:有埋地排出管的屋面雨水排出管系,立管底部应设清扫口。
清扫口做法是同卫生间一样,还是不一样?
如果不一样,请教是如何做的?
回复
kimfl
2006年03月12日 15:11:48
6楼
一样
回复
造杯水
2006年03月12日 15:15:48
7楼
谢谢:上士 版主!
回复
snoopy55
2008年08月31日 15:29:39
8楼
现在也遇到这类问题了,埋地雨水管要走十几米才能出外墙皮,看了大家的处理方法,决定也这样处理了:在立管底部设清扫口。
回复
he-huasheng
2008年09月27日 10:08:27
9楼
规范上说设清扫口,可说明里怎么说要设清扫口和检查口呢?2个都必须设,设了检查口就可以不用清扫口了吧?设了清扫口就不需要检查口了吧?
回复