各位大虾,在装配电柜图片看了要多提意见哦
hcrdq
hcrdq Lv.7
2011年01月09日 21:39:07
来自于工地图片
只看楼主

:kiss:

:kiss: IMG_1936.JPG IMG_1937.JPG

IMG_1936.JPG


IMG_1937.JPG

免费打赏
dengguoyi12
2011年01月10日 20:13:40
12楼
同意十楼的观点,还有门板应该做接地!!
回复
callzyh
2011年01月10日 21:30:51
13楼
确实用铜排较多
回复
wanghong614705
2011年01月10日 21:47:31
14楼
做的非常好看哦,银子花的也不少吧,我们这里做都是用铝排做的,也还行,呵呵:lol
回复
zfwkkgzjs
2011年01月10日 23:32:13
15楼
楼主能把图片传上来也是楼主的勇气,也是希望大家的批评见解。我说说我的想法,,,根据国标,黄绿红母排排布顺序是从左到右,从上到下,从后到前。。。。另外,塑壳若只有两片隔弧片,应该是装上装头,因为弧是在上装产生的。三者,横的铜排不装排夹固定就没有必要做一样长啊,
回复
简单信
2011年01月11日 01:44:43
16楼
1,配电柜右侧,红色母线离侧板距离太小,可以看到左右两边不对称,显得不美观。
2,二次回路线颜色不一致,也显得不整洁。还有布线位置,要求工艺。
3,中层断路器接线时电缆压接不方便。
4,硬母线宽面垂直前后布置要比宽面水平分层布置美观,更有利于散热,占空间少,节省有色金属,节约成本。
5,综合第四条,底层断路器电源由上层母排左端连接,至下端母排左端。同时解决接线问题。
本人见解,如有不足,见谅。
回复
yuhuabin
2011年01月11日 08:51:37
17楼
特不建议楼主把铜排平放,这样散热效果差,而且又浪费铜排,既不经济也不高效!需要提供专业水平!
回复
huaxin518-gyb
2011年01月11日 10:20:35
18楼
那个浪涌保护器,不建议放在主断路器的侧面,一旦浪涌爆裂产生喷弧会对主断路器造成很大的安全隐患。
回复
aicycy
2011年01月11日 10:30:17
19楼
同意楼上的建议
回复
w542131241
2011年01月11日 12:08:33
20楼
整体还行啊
就是不知道另外几个回路要怎么出线?
零、地排有吧?应该是没有拍出来。
以前见到的多数水平铜牌不是平装,是立安装(就是铜牌宽的那一面对这柜门)
水平铜牌长出的部分建议切除
回复
lgjlgj139139
2011年01月11日 13:00:52
21楼

看的真仔细
回复