各位大虾,在装配电柜图片看了要多提意见哦
hcrdq
hcrdq Lv.7
2011年01月09日 21:39:07
来自于工地图片
只看楼主

:kiss:

:kiss: IMG_1936.JPG IMG_1937.JPG

IMG_1936.JPG


IMG_1937.JPG

免费打赏
hcrdq
2011年01月09日 21:43:52
2楼
:L IMG_1938.JPG IMG_1939.JPG IMG_1940.JPG IMG_1941.JPG IMG_1942.JPG IMG_1943.JPG IMG_1944.JPG IMG_1945.JPG
回复
qq-abook
2011年01月09日 22:13:07
3楼
学习了,还真没看过在进行中的
回复
lujhn
2011年01月10日 09:55:27
4楼
二次行线工艺差,现场没有做到6S管理,比较混乱。
回复
neyama
2011年01月10日 10:10:27
5楼
二次线至少要横平竖直啊;
还有那个背板的百叶怎么感觉好像反了:o ,是我看错了吗,希望是的。
回复
weifanqin888
2011年01月10日 14:37:10
6楼
铜排用的比较多~
回复
简单白云
2011年01月10日 15:52:39
7楼
仪表后面应加档板,防止与内门直接撞击
回复
东老大
2011年01月10日 16:01:00
8楼
真是“配电”柜,二次线有点乱,面板设计不美观。愚人愚见:)
回复
ad_zjw
2011年01月10日 16:05:16
9楼
门上有220V仪表,柜门应该接地吧
回复
wanghaitao198492
2011年01月10日 17:59:56
10楼
第二排开关进线应该用线。用铜排影响第一排开关的出线。出线电缆没地方固定。二次线工艺差建议用BVR黑色电线
回复
zy1981627
2011年01月10日 19:49:00
11楼
还不错比我们做的强
回复