2楼
回复
3楼
学习了,还真没看过在进行中的
回复
4楼
二次行线工艺差,现场没有做到6S管理,比较混乱。
回复
5楼
二次线至少要横平竖直啊;
还有那个背板的百叶怎么感觉好像反了:o ,是我看错了吗,希望是的。
回复
6楼
铜排用的比较多~
回复
7楼
仪表后面应加档板,防止与内门直接撞击
回复
8楼
真是“配电”柜,二次线有点乱,面板设计不美观。愚人愚见:)
回复
9楼
门上有220V仪表,柜门应该接地吧
回复
10楼
第二排开关进线应该用线。用铜排影响第一排开关的出线。出线电缆没地方固定。二次线工艺差建议用BVR黑色电线
回复
11楼
还不错比我们做的强